прошу прощения, что влезаю в чужую тему.
если мы соединяем ноль с землей (в мастерской), то как тогда устанавливать диф. автоматы в доме? и еще что есть "РЕ"? не бейте ногами |
|
|
![]() |
2.7.2010, 19:19
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18707 |
Получается бонусный потенциал между новоиспеченной шиной РЕ и батареей отопления, газовой / водопроводной трубами. При сильном перекосе нагрузки или отгорании нуля Вас ударит током, когда будете вылазить из ванной и обопретесь на включенную в розетку с таким заземлением стиральную машину.
А теперь исключительно ИМХО и мысли в слух. Для себя сделал неутешительный вывод в необходимости устройства в неблагополучных домах по сути незаземленной СУП в ванной, к которой подключить корпус стиралки + УЗО в щиток. Так делать запрещено, но за то не ударит током. Мне что то не хочется сделать с виду правильно, а затем через своё тело создавать ток для сработки УЗО... Сколько раз слышал отзывы - стукнет, но ничего, 30 ма и время сработки УЗО не опасны для жизни. Только вот непойму такой жертвенный подход. Очень важно и хорошо, чтобы при пробое на корпус установкасама обесточилась, а не "ждала" ходячий резистор в лице человека. Сообщение отредактировал RVR - 2.7.2010, 19:32 |
|
|
3.7.2010, 8:12
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Получается бонусный потенциал между новоиспеченной шиной РЕ и батареей отопления, газовой / водопроводной трубами. При сильном перекосе нагрузки или отгорании нуля Вас ударит током, когда будете вылазить из ванной и обопретесь на включенную в розетку с таким заземлением стиральную машину. А теперь исключительно ИМХО и мысли в слух. Для себя сделал неутешительный вывод в необходимости устройства в неблагополучных домах по сути незаземленной СУП в ванной, к которой подключить корпус стиралки + УЗО в щиток. Так делать запрещено, но за то не ударит током. Мне что то не хочется сделать с виду правильно, а затем через своё тело создавать ток для сработки УЗО... Сколько раз слышал отзывы - стукнет, но ничего, 30 ма и время сработки УЗО не опасны для жизни. Только вот непойму такой жертвенный подход. Очень важно и хорошо, чтобы при пробое на корпус установка сама обесточилась, а не "ждала" ходячий резистор в лице человека. Если соединить RE проводник от розетки стиральной машины с ванной и трубами холодной, горячей воды и сушки и короба вентиляции, то разность потенциалов в ванной комнате будет отсутствовать А при потенциале на нуле при срабатывании УЗО напряжение так- же будет придёт по RE мимо УЗО, это для случая разделения на щитке . Сообщение отредактировал Sist - 3.7.2010, 8:14 |
|
|
Муханик И снова о делении РЕН 24.6.2010, 10:08
savelij Цитатаесли мы соединяем ноль с землей (в мастерско... 24.6.2010, 10:53
Муханик честно говоря я читал темы по заземлению.
мне не п... 24.6.2010, 15:25
savelij Если внимательно читали другие темы, то обратили в... 24.6.2010, 15:45
Заземляющий Цитата(Муханик @ 24.6.2010, 13:08) прошу ... 24.6.2010, 15:59
RVR Идеология такова, что L и N идут через дифф., а PE... 24.6.2010, 18:26
Гость Здравствуйте! Просветие по поводу PE проводник... 2.7.2010, 16:52
Слава Цитатанапример сечение д.б. не менее 10 мм2 по мед... 2.7.2010, 21:07
savelij Требование нормативов к совмещённому нулевому пров... 2.7.2010, 21:19
Слава ЦитатаТребование нормативов к совмещённому нулевом... 3.7.2010, 22:21
savelij Цитата(Слава @ 3.7.2010, 23:21) Разговор ... 3.7.2010, 22:31
Олега Цитата(Слава @ 3.7.2010, 23:21) Требовани... 4.7.2010, 9:58
Слава Ну дак и читаем: Цитатав доме разделить на РЕ и Н 4.7.2010, 0:46
savelij Ну так и читайте...Цитатадля деления РЕН должны со... 4.7.2010, 0:56![]() ![]() |
|