Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Потеря наряжения , Расчет dU для наружной сети

Гость_delta_U_*
сообщение 30.6.2010, 11:44
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Здание II категории. Два ввода.
Подскажите какую нагрузку необходимо учитывать для расчета падения напряжения для наружной сети электроснабжения. Расчетную нагрузку для рабочего режима (оба ввода работают) или для аварийного (один ввод работает).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
~Слава~
сообщение 1.7.2010, 9:17
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(с2н5он @ 30.6.2010, 23:58) *
считать нужно по макс. нагрузке


СП31: для рабочего режима от лампочки до ТП 7,5%, для аварийного 10%
По хорошему получается считать необходимо по двум нагрузкам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.7.2010, 16:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23166
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(~Слава~ @ 1.7.2010, 10:17) *
СП31: для рабочего режима от лампочки до ТП 7,5%, для аварийного 10%
По хорошему получается считать необходимо по двум нагрузкам.

не устану повторять СП носит рекомендательный характер, есть ГОСТ 13109-97 где сказано 5 % и не помню уже какой то ГОСТ по внутрянке, где тоже есть цифирка, возможно и 2,5 но не уверен, давно было


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 1.7.2010, 21:06
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(с2н5он @ 1.7.2010, 17:55) *
не устану повторять СП носит рекомендательный характер, есть ГОСТ 13109-97 где сказано 5 % и не помню уже какой то ГОСТ по внутрянке, где тоже есть цифирка, возможно и 2,5 но не уверен, давно было

СП второй после ПУЭ документ для проектировщика. а 2.5% это для прожекторов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.7.2010, 22:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23166
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(бармалей @ 1.7.2010, 22:06) *
СП второй после ПУЭ документ для проектировщика. а 2.5% это для прожекторов

я не про то первый он или пятый и не про прожекторы это точно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 5:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены