Здравствуйте Господа Электрики, у меня назрел к вам очередной вопрос:
Торговый комплекс 1-ой категории электроснабжения запитан от ТП с помощю 2-х кабелей, один рабочий, другой резервный, через АВР. В комплексе появилось много кондиционеров и прочих электроприемников, существующий кабель стал греться. Возможно ли переключить некоторую часть нагрузки на резервный кабель, т.е. на резервный поставить счетчик и питаться от него вместе с основным вводом? если это как то возможно на законном основании, пожалуйста скиньте ссылку, или единственный вариант- менять сечение вводов? Заранее спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |