Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Коэффициенты несовпадения максимумов

Switchgear
сообщение 4.4.2006, 10:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2005
Пользователь №: 3234



Коэффициенты несовпадения максимумов

Привет всем,
есть такой вопрос по коэффициентам несовпадения максимумов.
Считая расчётную нагрузку 0.4 кВ ситеи в расчётах используется коэффициентам несовпадения максимумов (по ВСНу).
А как с сетями 10 кВ? Используется ли в расчётах 10 кВ линиях кокои то коэффициент несовпадения по отдельным ТП? Или это несовпадение считается учтеным ещё в сетях 0.4 кВ?

Может кому уже привелось столкнутся с такими расчётами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_tiv_*
сообщение 21.8.2006, 21:29
Сообщение #2





Гости






Цитата из главы 2.4 "Электрические нагрузки сетей 10(6) кВ и ЦП" РД 34.20.185-94:
"...2.4.1. Расчетные электрические нагрузки городских сетей 10(6) кВ определяются умножением суммы расчетных нагрузок трансформаторов отдельных ТП, присоединенных к данному элементу сети (ЦП, РП, линии и др.), на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов их нагрузок (коэффициент участия в максимуме нагрузок), принимаемый по табл. 2.4.1. Коэффициент мощности для линий 10(6) кВ в период максимума нагрузки принимается равным 0,92 (коэффициент реактивной мощности 0,43).
2.4.2. Для реконструируемых электрических сетей в районах сохраняемой жилой застройки при отсутствии существенных изменений в степени ее электрификации (например, не предусматривается централизованный переход на электропищеприготовление) расчетные электрические нагрузки допускается принимать по фактическим данным.
2.4.3. Расчетные нагрузки на шинах 10(6) кВ ЦП определяются с учетом несовпадения максимумов нагрузок потребителей городских распределительных сетей и сетей промышленных предприятий (питающихся от ЦП по самостоятельным линиям) путем умножения суммы их расчетных нагрузок на коэффициент совмещения максимумов, принимаемый по табл. 2.4.2..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 10:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены