Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 18734 ![]() |
Уважаемы формчане, нужна помощь!
Необходимо рассчитать по данным показаний электроанализатора несимметрию напряжений. Расчет простой: отношение напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности (допускается-к номинальному напряжению). А проблема стоит в следующем: как найти напряжение обратной последовательности???!И, что это вообще такое (физика), для полноценного понимания ![]() Заранее благодарен!!!! ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Уважаемы формчане, нужна помощь! Необходимо рассчитать по данным показаний электроанализатора несимметрию напряжений. Расчет простой: отношение напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности (допускается-к номинальному напряжению). А проблема стоит в следующем: как найти напряжение обратной последовательности???!И, что это вообще такое (физика), для полноценного понимания ![]() Заранее благодарен!!!! ![]() Вот здесь есть формулы для расчета, см. формулу 24. Физический смысл: "При несимметричных нагрузках, когда появляются составляющие обратной последовательности, электродвигатели и генераторы ведут себя так, как если бы к полюсным катушкам были одновременно подведены два напряжения (или тока...) - прямой (основной) и обратной последовательности, притом каждый из этих токов создает собственное вращающееся поле.Составляющие обратной последовательности фаз создают в генераторах и электродвигателях магнитное поле, вращающееся в обратную сторону по сравнению с направлением вращения основного поля. Кроме того, что это поле тормозит ротор, что приводит к добавочному потреблению энергии, например, электродвигателем и его повышенному нагреву, существуют и побочные нежелательные явления. Например, в роторе генератора этим полем наводятся индукционные токи с частотой 100Гц (ротор вращается в одну сторону с частотой 50Гц, поле составляющей обратной последовательности - в другую с частотой тоже 50Гц, сумма - 100Гц), которые в основном вытесняются к поверхности и разогревают ротор. Именно по этому фактору практически для всех генераторов ограничивается допустимая несимметрия по току статора ("перекос по фазам") в пределах 8-10% от номинального тока." Взято отсюда. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Вот здесь есть формулы для расчета, см. формулу 24. Физический смысл: "При несимметричных нагрузках, когда появляются составляющие обратной последовательности, электродвигатели и генераторы ведут себя так, как если бы к полюсным катушкам были одновременно подведены два напряжения (или тока...) - прямой (основной) и обратной последовательности, притом каждый из этих токов создает собственное вращающееся поле.Составляющие обратной последовательности фаз создают в генераторах и электродвигателях магнитное поле, вращающееся в обратную сторону по сравнению с направлением вращения основного поля. Кроме того, что это поле тормозит ротор, что приводит к добавочному потреблению энергии, например, электродвигателем и его повышенному нагреву, существуют и побочные нежелательные явления. Например, в роторе генератора этим полем наводятся индукционные токи с частотой 100Гц (ротор вращается в одну сторону с частотой 50Гц, поле составляющей обратной последовательности - в другую с частотой тоже 50Гц, сумма - 100Гц), которые в основном вытесняются к поверхности и разогревают ротор. Именно по этому фактору практически для всех генераторов ограничивается допустимая несимметрия по току статора ("перекос по фазам") в пределах 8-10% от номинального тока." Взято отсюда. Интересно, а как доказать выше описанные действия с помощью расчетов, графиков и векторных диаграмм? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Интересно, а как доказать выше описанные действия с помощью расчетов, графиков и векторных диаграмм? Проводятся необходимые опыты, выполняются расчеты по известным формулам, чертятся графики и векторные диаграммы. Все это сводится в одну кучу. Если результаты опытов и расчетов не противоречат друг другу, то считается, что "вышеописанные действия" доказаны. Ну, вкратце, как-то так. ![]() -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Проводятся необходимые опыты, выполняются расчеты по известным формулам, чертятся графики и векторные диаграммы. Все это сводится в одну кучу. Если результаты опытов и расчетов не противоречат друг другу, то считается, что "вышеописанные действия" доказаны. Ну, вкратце, как-то так. ![]() Это все известно. Вот учился в технаре и академии. Вроде были цыфры, мозгами пошевелил, в формулы подставил, графики и векторные диаграммы построил. А физического смысла так и не знаю. Сейчас в энергосистеме работаю, и задумался, а где брать реальные цыфры??? Копныл литературы и закопался по самое небалуй...Теперь запутался...Все, что Вы описали, это полезно, но человеку-науки нужно доказать все на формулах, тогда поверит и согласится с Вами ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 11:39 |
|
![]() |