Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет несимметрии напряжений

Artem86rus
сообщение 22.6.2010, 14:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.6.2010
Пользователь №: 18734



Уважаемы формчане, нужна помощь!
Необходимо рассчитать по данным показаний электроанализатора несимметрию напряжений. Расчет простой: отношение напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности (допускается-к номинальному напряжению). А проблема стоит в следующем: как найти напряжение обратной последовательности???!И, что это вообще такое (физика), для полноценного понимания icon_smile.gif
Заранее благодарен!!!! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 22.6.2010, 16:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Artem86rus @ 22.6.2010, 18:44) *
Уважаемы формчане, нужна помощь!
Необходимо рассчитать по данным показаний электроанализатора несимметрию напряжений. Расчет простой: отношение напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности (допускается-к номинальному напряжению). А проблема стоит в следующем: как найти напряжение обратной последовательности???!И, что это вообще такое (физика), для полноценного понимания icon_smile.gif
Заранее благодарен!!!! icon_smile.gif

Вот здесь есть формулы для расчета, см. формулу 24.

Физический смысл:
"При несимметричных нагрузках, когда появляются составляющие обратной последовательности, электродвигатели и генераторы ведут себя так, как если бы к полюсным катушкам были одновременно подведены два напряжения (или тока...) - прямой (основной) и обратной последовательности, притом каждый из этих токов создает собственное вращающееся поле.Составляющие обратной последовательности фаз создают в генераторах и электродвигателях магнитное поле, вращающееся в обратную сторону по сравнению с направлением вращения основного поля. Кроме того, что это поле тормозит ротор, что приводит к добавочному потреблению энергии, например, электродвигателем и его повышенному нагреву, существуют и побочные нежелательные явления. Например, в роторе генератора этим полем наводятся индукционные токи с частотой 100Гц (ротор вращается в одну сторону с частотой 50Гц, поле составляющей обратной последовательности - в другую с частотой тоже 50Гц, сумма - 100Гц), которые в основном вытесняются к поверхности и разогревают ротор. Именно по этому фактору практически для всех генераторов ограничивается допустимая несимметрия по току статора ("перекос по фазам") в пределах 8-10% от номинального тока."

Взято отсюда.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 24.6.2010, 13:14
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(DoctorGauss @ 22.6.2010, 17:39) *
Вот здесь есть формулы для расчета, см. формулу 24.

Физический смысл:
"При несимметричных нагрузках, когда появляются составляющие обратной последовательности, электродвигатели и генераторы ведут себя так, как если бы к полюсным катушкам были одновременно подведены два напряжения (или тока...) - прямой (основной) и обратной последовательности, притом каждый из этих токов создает собственное вращающееся поле.Составляющие обратной последовательности фаз создают в генераторах и электродвигателях магнитное поле, вращающееся в обратную сторону по сравнению с направлением вращения основного поля. Кроме того, что это поле тормозит ротор, что приводит к добавочному потреблению энергии, например, электродвигателем и его повышенному нагреву, существуют и побочные нежелательные явления. Например, в роторе генератора этим полем наводятся индукционные токи с частотой 100Гц (ротор вращается в одну сторону с частотой 50Гц, поле составляющей обратной последовательности - в другую с частотой тоже 50Гц, сумма - 100Гц), которые в основном вытесняются к поверхности и разогревают ротор. Именно по этому фактору практически для всех генераторов ограничивается допустимая несимметрия по току статора ("перекос по фазам") в пределах 8-10% от номинального тока."

Взято отсюда.


Интересно, а как доказать выше описанные действия с помощью расчетов, графиков и векторных диаграмм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 24.6.2010, 16:17
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Misha_32 @ 24.6.2010, 17:14) *
Интересно, а как доказать выше описанные действия с помощью расчетов, графиков и векторных диаграмм?

Проводятся необходимые опыты, выполняются расчеты по известным формулам, чертятся графики и векторные диаграммы. Все это сводится в одну кучу. Если результаты опытов и расчетов не противоречат друг другу, то считается, что "вышеописанные действия" доказаны.
Ну, вкратце, как-то так. icon_smile.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 25.6.2010, 7:10
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(DoctorGauss @ 24.6.2010, 16:17) *
Проводятся необходимые опыты, выполняются расчеты по известным формулам, чертятся графики и векторные диаграммы. Все это сводится в одну кучу. Если результаты опытов и расчетов не противоречат друг другу, то считается, что "вышеописанные действия" доказаны.
Ну, вкратце, как-то так. icon_smile.gif


Это все известно. Вот учился в технаре и академии. Вроде были цыфры, мозгами пошевелил, в формулы подставил, графики и векторные диаграммы построил. А физического смысла так и не знаю. Сейчас в энергосистеме работаю, и задумался, а где брать реальные цыфры??? Копныл литературы и закопался по самое небалуй...Теперь запутался...Все, что Вы описали, это полезно, но человеку-науки нужно доказать все на формулах, тогда поверит и согласится с Вами icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Artem86rus   Расчет несимметрии напряжений   22.6.2010, 14:44
- - Заземляющий   формулы расчета есть в интернете. А физический смы...   22.6.2010, 16:02
- - DoctorGauss   Цитата(Artem86rus @ 22.6.2010, 18:44) Ува...   22.6.2010, 16:39
|- - Misha_32   Цитата(DoctorGauss @ 22.6.2010, 17:39) Во...   24.6.2010, 13:14
||- - DoctorGauss   Цитата(Misha_32 @ 24.6.2010, 17:14) Интер...   24.6.2010, 16:17
||- - Misha_32   Цитата(DoctorGauss @ 24.6.2010, 16:17) Пр...   25.6.2010, 7:10
|- - Misha_32   Цитата(DoctorGauss @ 22.6.2010, 16:39) Во...   30.6.2010, 9:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Misha_32 @ 30.6.2010, 13:09) ... З...   30.6.2010, 9:44
|- - ya_levchik   Цитата(Misha_32 @ 30.6.2010, 9:09) Спасиб...   21.10.2014, 16:31
|- - Misha_32   Цитата(ya_levchik @ 21.10.2014, 16:31) В ...   22.10.2014, 7:05
- - Artem86rus   Благодарю за помощь!!!   23.6.2010, 9:07
- - Заземляющий   Реальный физический смысл мог бы показать Анатолий...   26.6.2010, 14:46
|- - Misha_32   Цитата(Заземляющий @ 26.6.2010, 15:46) Ре...   29.6.2010, 7:48
|- - DoctorGauss   Цитата(Misha_32 @ 29.6.2010, 11:48) Это у...   29.6.2010, 9:59
- - DoctorGauss   В статье, к сожалению, нет вывода формулы. Автор с...   1.7.2010, 8:39
- - Misha_32   Вот это уже не плохой ответ. То, что нужно...Поп...   1.7.2010, 12:40
- - Antiviryus   Добрый день. Подскажите где искать проблему , РНФ1...   19.10.2011, 20:53
|- - mic61   В реле РНФ-1М контакт 5-7 - нормально замкнутый. О...   19.10.2011, 22:39
|- - Antiviryus   Цитата(mic61 @ 19.10.2011, 22:39) В реле ...   20.10.2011, 7:19
|- - mic61   Так реле (исполнительный орган, который внутри кор...   22.10.2011, 15:06
|- - Antiviryus   Цитата(mic61 @ 22.10.2011, 15:06) Так рел...   23.10.2011, 11:52
- - Misha_32   Похоже на первоисточник http://tekhnosfera.com/vie...   22.10.2014, 9:04