Раскладка одножильного кабеля , Как лучше

~Слава~
сообщение 22.6.2010, 12:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Необходимо проложить линию 0,4кВ на 1000А.
Выбрал алюмииевые одножильные кабели марки АВбБШв-(1х185). По таблице 1.3.7 ПУЭ Iдд=390А, 3х390=1170А. Итого 3 кабеля на одну фазу Всего 3хАВБбШв-4х(1х185).
Вопрос: как их лучше уложить в траншее? Можно ли пучком по три кабеля на фазу и три на ноль, между пучками 100мм. Будет ли при этом выполнен п.2.3.53 ПУЭ, считая что все лежит в одной траншее? Считаю что при такой укладке снижающие коэффициенты на допустимый длит. ток кабелей не применяются.
Поделитесь опытом как правильно уложить?

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.6.2010, 12:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
~Слава~
сообщение 22.6.2010, 21:46
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(OBON @ 22.6.2010, 15:46) *
Ну и в траншее более 6 кабелей (не важно. одножильные или 4-жильные) не прокладывают. Надо рыть параллельно еще траншею, а в Вашем случае с проводами будут 4 траншеи, т.к. фазные от нулевого провода не желательно отделять и прокладывать в разных траншеях.

П. 2.3.25 При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. Требование звучит не жестко. Например 7 или 8 кабелей можно положить в одну траншею, обосновывая стесненностью территории. (ИМХО) Вот 20 шт. уже да, в одну траншею уже сложно.
Учитывать расстояния между кабелями в траншее (п.2.3.86) конечно нужно, но непонимаю почему нельзя положить кабели в пучок из 3шт. подключенные на одну фазу в паралель, а между пучками выдержать расстояние 100ммм? Чем данная ситуация будет отличаться от 3 кабелей четырехжильных паралельно подключенных каждый на 3 фазы (надеюсь понятно написал icon_smile.gif ) с точки зрения теплоотдачи? В данной ситуации налицо экономия места в траншее.

Цитата(RomanNV @ 22.6.2010, 15:53) *
А если кабель брать на фазу, я лично не уверен что его в таком случае не порвёт при КЗ.


Мне кажется наоборот межфазное КЗ маловероятно в той раскладке которую рассматриваю, при выдерживании нормируемых расстояний между кабелями в траншее. Насколько я понял речь идет о динамическом действии КЗ? Помоему оно существенно для РУ источника питания.

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.6.2010, 21:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения