Необходимо проложить линию 0,4кВ на 1000А.
Выбрал алюмииевые одножильные кабели марки АВбБШв-(1х185). По таблице 1.3.7 ПУЭ Iдд=390А, 3х390=1170А. Итого 3 кабеля на одну фазу Всего 3хАВБбШв-4х(1х185). Вопрос: как их лучше уложить в траншее? Можно ли пучком по три кабеля на фазу и три на ноль, между пучками 100мм. Будет ли при этом выполнен п.2.3.53 ПУЭ, считая что все лежит в одной траншее? Считаю что при такой укладке снижающие коэффициенты на допустимый длит. ток кабелей не применяются. Поделитесь опытом как правильно уложить? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.6.2010, 12:14 |
|
|
![]() |
22.6.2010, 21:46
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Ну и в траншее более 6 кабелей (не важно. одножильные или 4-жильные) не прокладывают. Надо рыть параллельно еще траншею, а в Вашем случае с проводами будут 4 траншеи, т.к. фазные от нулевого провода не желательно отделять и прокладывать в разных траншеях. П. 2.3.25 При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. Требование звучит не жестко. Например 7 или 8 кабелей можно положить в одну траншею, обосновывая стесненностью территории. (ИМХО) Вот 20 шт. уже да, в одну траншею уже сложно. Учитывать расстояния между кабелями в траншее (п.2.3.86) конечно нужно, но непонимаю почему нельзя положить кабели в пучок из 3шт. подключенные на одну фазу в паралель, а между пучками выдержать расстояние 100ммм? Чем данная ситуация будет отличаться от 3 кабелей четырехжильных паралельно подключенных каждый на 3 фазы (надеюсь понятно написал А если кабель брать на фазу, я лично не уверен что его в таком случае не порвёт при КЗ. Мне кажется наоборот межфазное КЗ маловероятно в той раскладке которую рассматриваю, при выдерживании нормируемых расстояний между кабелями в траншее. Насколько я понял речь идет о динамическом действии КЗ? Помоему оно существенно для РУ источника питания. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.6.2010, 21:49 |
|
|
~Слава~ Раскладка одножильного кабеля 22.6.2010, 12:09
RomanNV А почему именно одножильные?
А потери считали?
Ес... 22.6.2010, 12:55
~Слава~ Цитата(RomanNV @ 22.6.2010, 13:55) А поче... 22.6.2010, 13:15
OBON Цитата(~Слава~ @ 22.6.2010, 16:15) ...
У ... 22.6.2010, 15:46
RomanNV Цитата(~Слава~ @ 22.6.2010, 15:15) Трасса... 22.6.2010, 15:53
ЛЕША Я бы запараллелил 4 жилы кабеля и соответственно и... 22.6.2010, 14:38
~Слава~ Цитата(ЛЕША @ 22.6.2010, 15:38) Я бы запа... 22.6.2010, 14:59
RomanNV Цитата(~Слава~ @ 22.6.2010, 23:46) Мне ка... 23.6.2010, 6:54
~Слава~ Цитата(RomanNV @ 23.6.2010, 7:54) А вобще... 23.6.2010, 17:35
OBON Цитата(~Слава~ @ 23.6.2010, 20:35) ...
Ro... 23.6.2010, 18:11
~Слава~ Цитата(OBON @ 23.6.2010, 19:11) Думаю.что... 23.6.2010, 22:20
OBON Цитата(~Слава~ @ 24.6.2010, 1:20) Получае... 24.6.2010, 6:16