Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Провод вместо кабеля

est412
сообщение 21.6.2010, 15:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.8.2009
Из: Казань
Пользователь №: 15245



Уважаемые гуру!
Существуют ли нормативные ограничения на использование во внутрянке одножильных проводов вместо одножильных кабелей?
Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95?

Сообщение отредактировал est412 - 21.6.2010, 15:55


--------------------
С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
est412
сообщение 22.6.2010, 16:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.8.2009
Из: Казань
Пользователь №: 15245



Dervish, спасибо за ответ.
Anatoli, если я правильно посчитал, электродинамическая сила, действующая на 2 параллельных проводника при токах 200А на длине 1м будет примерно 1Н. Другое дело, конечно, при КЗ...


--------------------