Отключается вводной автомат в щитке |
19.6.2010, 20:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18699 |
Здравствуйте. В щитке освещения сильно нагревается трехфазный вводной автомат (63А) и переодически отключается, замерил клещами ток на всех фазах, везде примерно одинаково, не больше 45 А. подскажите почему тогда вводной автомат сильно греется, хотя нагрузка меньше номинала автомата? Основную нагрузку составляют металлогалогеновые лампы.
|
|
|
![]() |
21.6.2010, 20:56
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18699 |
Лампы металлогалогеновые 250 Вт, ввод выполнен кабелем 16 мм2. Вчера подключили еще один шиток, где одни только металлогалогеновые светильники с лампами 250 Вт, ввод 10 мм2, разводка внутри щита выполнена проводом 6 мм2, вводной автомат 80 А. Включили, замерили ток на всех фазах, получилось примерно по 50-55 А на каждой фазе, вводной автомат продержался около часа, после чего, страшно нагревшись, отключился и так несколько раз в день. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, в чем причина???
|
|
|
22.6.2010, 14:43
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Лампы металлогалогеновые 250 Вт, ввод выполнен кабелем 16 мм2. Вчера подключили еще один шиток, где одни только металлогалогеновые светильники с лампами 250 Вт, ввод 10 мм2, разводка внутри щита выполнена проводом 6 мм2, вводной автомат 80 А. Включили, замерили ток на всех фазах, получилось примерно по 50-55 А на каждой фазе, вводной автомат продержался около часа, после чего, страшно нагревшись, отключился и так несколько раз в день. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, в чем причина??? Однако ЭТЛ пригласить для прогрузки АВ. А изоляция на проводах в месте подключения не поплавилась часом маленько? Я обычно загибаю конец провода для увеличения площади контакта. |
|
|
денис2007 Отключается вводной автомат в щитке 19.6.2010, 20:33
бармалей возможные причины: 1. "подсел" кто-то по... 20.6.2010, 6:42
ez81 слабый контакт поменяйте на новый. 20.6.2010, 7:18
денис2007 Контакт нормальный и точно ни кто левый не подключ... 20.6.2010, 19:32
Aleks 72 Цитата(денис2007 @ 20.6.2010, 22:32) Конт... 20.6.2010, 20:52
V.D. Возможна причина в гармонических составляющих тока 22.6.2010, 9:33
бармалей я понимаю, что в щитке есть еще автоматы? тогда ка... 22.6.2010, 11:16
денис2007 Вводной автомат стоит отдельно от других автоматов... 22.6.2010, 13:39
diagnostic007 Цитата(денис2007 @ 22.6.2010, 13:39) Ввод... 10.9.2010, 8:03
бармалей чудес на свете не бывает, остается проверить сопр.... 22.6.2010, 13:58
belok5 кабели входящие/исходящие греются?
протяните еще ... 25.6.2010, 10:42![]() ![]() ![]() |
|