Повторное заземление, переход с PEN на PE+N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное заземление, переход с PEN на PE+N |
19.6.2010, 17:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18707 |
В сельском посёлке имеется воздушка, на улице однофазка, протянуто два проводника, нижний - нулевой дополнительно заземлен на опоре стальным фидером (ветхим) на заземлитель у подножия опоры. До домика планируется протянуть двухпроводниковый(?) СИП и устроить дополнительный контур заземления на участке. Как понимаю, нельзя переходить c PEN на PE+N на отводе со стороны потребителя, а надо брать ещё один заземляющий проводник от опоры и вести к своему контуру заземления, верно? А может лучше сделать чистое заземление со стороныпотребителя, не связанное проводами ссетью? ( Допустим отгорит или оторвется нулевой проводник, заземлитель у опоры тихо сгниет и полулицы сядет на мой заземлитель - как быть?) До подстанции метров 500-600, это значит что чистое заземление потянет только на IT и пригодно только для средств молниезащиты и прохода тока утечки, достаточного лишь для сработки УЗО? Уважаемые форумцы, прошу разъяснить тонкости этих вопросов...
|
|
|
![]() |
19.6.2010, 19:16
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В сельском посёлке имеется воздушка, на улице однофазка, Однофазка (2 провода) по всей улице? Если так то ПЕН там нет и в помине, и делить соответственно нечего. Но можно организовать систему ТТ (своя земля - не соединенная с "нулем") , но защита вся на УЗО (диф).-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_KK_* |
20.6.2010, 10:29
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
20.6.2010, 14:09
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
От куда такие познания в PENологии? Из ПУЭ, но там нет PEN в однофазке , окромя случая "однофазного ввода с ВЛ" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
RVR Повторное заземление, переход с PEN на PE+N 19.6.2010, 17:28
RVR Цитата(haramamburu @ 19.6.2010, 20:16) Од... 19.6.2010, 20:38
KK Цитата(haramamburu @ 20.6.2010, 14:09) Из... 20.6.2010, 16:19
Заземляющий Цитата(RVR @ 19.6.2010, 19:28) оторвется ... 19.6.2010, 20:01
haramamburu Так по улице "однофазка" иль нет? 19.6.2010, 21:26
RVR Трехфазка, но к концу улицы плавно переходит в дву... 19.6.2010, 21:41
haramamburu Тогда, еще раз повторяюсь, система ТТ , подробност... 19.6.2010, 21:49
Sist Заземление подключай на улице с проводом PEN после... 20.6.2010, 10:19
lexs_2006 Если я правильно понял : Система существующая TN-C... 20.6.2010, 13:44
Dervish RVR, сделать новое повторное заземление нулевого п... 20.6.2010, 14:15
haramamburu Это было ваше ИМХО, по которому можно дойти до пер... 20.6.2010, 17:01
KK Цитата(haramamburu @ 20.6.2010, 17:01) Эт... 20.6.2010, 18:27
haramamburu Цитата(KK @ 20.6.2010, 18:27) Р.S. Если н... 20.6.2010, 18:44
KK Цитата(haramamburu @ 20.6.2010, 18:44) Мо... 20.6.2010, 19:15
haramamburu Да я вообще ниче доказывать не пытался и не буду, ... 20.6.2010, 20:10
KK Цитата(haramamburu @ 20.6.2010, 20:10) Да... 20.6.2010, 22:39
Олега Цитата(KK @ 20.6.2010, 22:39) Может быть ... 21.6.2010, 11:17
Гость_alexandr_* Работал в ОВБ видел оплавленную изоляцию проводник... 20.6.2010, 21:05
haramamburu Цитата(Гость_alexandr_* @ 20.6.2010, 21:0... 20.6.2010, 22:00
gomed12 ЦитатаТаким образом (опять же по Вашему) от ТП на ... 20.6.2010, 23:06
KK Цитата(gomed12 @ 20.6.2010, 23:06) Господ... 21.6.2010, 8:24
gomed12 Отвечаю на вопрося из выражениями своего же поста ... 22.6.2010, 23:18
KK Цитата(gomed12 @ 22.6.2010, 23:18) Отвеча... 23.6.2010, 9:42
lexs_2006 Полемика не шуточная пошла :!:
А где авто... 21.6.2010, 12:07
RVR Спасибо большое всем, кто помогает решить вопрос, ... 22.6.2010, 17:27
Sist Ток в N проводнике 3 фазной сети ток небаланса в и... 22.6.2010, 17:53
RVR Заземлитель стоит на ТП, к нему подключен центр ... 22.6.2010, 18:03
Слава Не пойму, что за проблема из стандартной схемы Пер... 5.7.2010, 14:28
savelij А ничего, что коммутационный аппарат на Вашей карт... 5.7.2010, 15:25
Слава А вот с этим я поспорил с начальником ростехнадзор... 5.7.2010, 17:27
Гость Цитата(Слава @ 5.7.2010, 17:27) А вот с э... 5.7.2010, 21:11
Слава ЦитатаГде тут про "одновременное отключение ф... 5.7.2010, 21:17
Гость Цитата(Слава @ 5.7.2010, 21:17) А каких т... 5.7.2010, 21:28
Слава Для особо непонятливых изменил сообщение 33. 5.7.2010, 21:46
Гость Цитата(Слава @ 5.7.2010, 21:46) Хватит пи... 5.7.2010, 21:57
savelij Цитата(Слава @ 5.7.2010, 22:46) Хватит пи... 5.7.2010, 22:41![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 16:42 |
|
|
|
|