Отключается вводной автомат в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключается вводной автомат в щитке |
19.6.2010, 20:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18699 |
Здравствуйте. В щитке освещения сильно нагревается трехфазный вводной автомат (63А) и переодически отключается, замерил клещами ток на всех фазах, везде примерно одинаково, не больше 45 А. подскажите почему тогда вводной автомат сильно греется, хотя нагрузка меньше номинала автомата? Основную нагрузку составляют металлогалогеновые лампы.
|
|
|
бармалей возможные причины: 1. "подсел" кто-то по... 20.6.2010, 6:42
ez81 слабый контакт поменяйте на новый. 20.6.2010, 7:18
денис2007 Контакт нормальный и точно ни кто левый не подключ... 20.6.2010, 19:32
Aleks 72 Цитата(денис2007 @ 20.6.2010, 22:32) Конт... 20.6.2010, 20:52
денис2007 Лампы металлогалогеновые 250 Вт, ввод выполнен каб... 21.6.2010, 20:56
ЛЕША Цитата(денис2007 @ 21.6.2010, 21:56) Ламп... 22.6.2010, 14:43
V.D. Возможна причина в гармонических составляющих тока 22.6.2010, 9:33
бармалей я понимаю, что в щитке есть еще автоматы? тогда ка... 22.6.2010, 11:16
денис2007 Вводной автомат стоит отдельно от других автоматов... 22.6.2010, 13:39
diagnostic007 Цитата(денис2007 @ 22.6.2010, 13:39) Ввод... 10.9.2010, 8:03
бармалей чудес на свете не бывает, остается проверить сопр.... 22.6.2010, 13:58
belok5 кабели входящие/исходящие греются?
протяните еще ... 25.6.2010, 10:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 19:46 |
|
|
|
|