![]() Электросвещение , нестабильное включение люм. светильников с эпра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электросвещение , нестабильное включение люм. светильников с эпра |
Гость_egm_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вкратце проблема состоит в следующем при монтаже освещения в производственном цехе устанавливались люминесцентные светильники с эпра 2*54 лампа т5 на фазу устанавливались от 5 до 30 светильников. При первом включении линии все светильники загорались при последующих включения част из них от 2 до 8 моргнув несколько раз не зажигались причём каждый раз по разному. По отдельности каждый светильник работает нормально. в качестве эксперимента в линии на 2-х не горящих светильниках были заменены лампы они загорелись но погасли следующие 6 штук. Напряжение в сети 227-230 вольт. Прошу помочь в чём проблема может быть кто то с этим встречался.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Тады наверно лучше сразу на завод отписать производителям.
Скорее всего во время сборки на фильтрах сэкономили, а сам ЭПРА на простом блокинг-генераторе сделан, вот прущие по сети гармошки и срывают генерацию. Тип ЭПРА не подскажите? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 6:25 |
|
![]() |