Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электросвещение , нестабильное включение люм. светильников с эпра

Гость_egm_*
сообщение 16.6.2010, 23:11
Сообщение #1





Гости






Вкратце проблема состоит в следующем при монтаже освещения в производственном цехе устанавливались люминесцентные светильники с эпра 2*54 лампа т5 на фазу устанавливались от 5 до 30 светильников. При первом включении линии все светильники загорались при последующих включения част из них от 2 до 8 моргнув несколько раз не зажигались причём каждый раз по разному. По отдельности каждый светильник работает нормально. в качестве эксперимента в линии на 2-х не горящих светильниках были заменены лампы они загорелись но погасли следующие 6 штук. Напряжение в сети 227-230 вольт. Прошу помочь в чём проблема может быть кто то с этим встречался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 18.6.2010, 10:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Тады наверно лучше сразу на завод отписать производителям.
Скорее всего во время сборки на фильтрах сэкономили, а сам ЭПРА на простом блокинг-генераторе сделан, вот прущие по сети гармошки и срывают генерацию.

Тип ЭПРА не подскажите?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы