Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

токи Фуко , во всем виноваты токи Фуко

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.6.2010, 20:26
Сообщение #1





Гости






В электричестве понимаю слабо, поэтому обращаюсь сюда. Работаю сантехником. Недавно попал в неприятную историю. Ставили в коттежде погружной насос. Излишки провода до насоса, около 11 метров свернули кольцами в бухточку и положили рядом. Через 11 дней заказчик позонил и сказал чтобы приехали, насос не качает, вырубило автомат. Приехали, спустились в подвальчик, а там свернутый кабель расплавился в шести местах, провода схлеснулись между собой. Позвали знакомого электрика, тот сказал что Токи Фуко виноваты. Пришлось за свой счет менять насос. Подскажите, могли ли эти токи Фуко сотворить такое с кабелем до насоса и сколько колец на кабеле можно сделать, что бы эти токи не появились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2010, 8:58
Сообщение #2





Гости






Проведите опыт: метров 50 кабеля сечением 4кв мм сверните в бухту и подключите к нему сварочный аппарат - попробуйте варить;
разверните кабель разложите во всю длинну и опять попробуйте поварить. Иногда, при свернутом удлиннителе, даже дугу не удается держать не то чтобы получить качественный шов. Интересно за счет чего настоько увеличивается активное сопротивление? Ведь первое время кабель холодный, а аппарат не варит.
Опыт два: 4-х проводная ВЛ 0,4кВ провода голые и расположены на изоляторах 4 шт на опоре - измеряем полное сопротивление петли фаза-нуль; 4-х проводная ВЛ 0,4кВ выполнена кабелем подвешеным по опорам того же, что и выше сечения, материал проводника тот же измеряем полное сопротивление петли фаза-нуль; где же сопротивление будет меньше и за счет чего?
Опыт три: берем четыре проводника сечением квадрат эдак более 50 и длинной метров 60-80 раскладываем параллельно измеряем петлю фаза-нуль; берем эти же проводники и качественно жгутуем (связываем в подобие кабеля) измеряем. Результаты будут разные, неужели активное сопротивление так изменяется (ведь проводники никто не греет, ток минимален) или может "Шайтан" руку приложил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 14.6.2010, 12:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость @ 14.6.2010, 8:58) *
Проведите опыт: метров 50 кабеля сечением 4кв мм сверните в бухту и подключите к нему сварочный аппарат - попробуйте варить;
разверните кабель разложите во всю длинну и опять попробуйте поварить. Иногда, при свернутом удлиннителе, даже дугу не удается держать не то чтобы получить качественный шов. Интересно за счет чего настоько увеличивается активное сопротивление? Ведь первое время кабель холодный, а аппарат не варит.
Опыт два: 4-х проводная ВЛ 0,4кВ провода голые и расположены на изоляторах 4 шт на опоре - измеряем полное сопротивление петли фаза-нуль; 4-х проводная ВЛ 0,4кВ выполнена кабелем подвешеным по опорам того же, что и выше сечения, материал проводника тот же измеряем полное сопротивление петли фаза-нуль; где же сопротивление будет меньше и за счет чего?
Опыт три: берем четыре проводника сечением квадрат эдак более 50 и длинной метров 60-80 раскладываем параллельно измеряем петлю фаза-нуль; берем эти же проводники и качественно жгутуем (связываем в подобие кабеля) измеряем. Результаты будут разные, неужели активное сопротивление так изменяется (ведь проводники никто не греет, ток минимален) или может "Шайтан" руку приложил?

Согласен и не спорю но проведите опыт №4 запитайте электродвигатель однофазный 1500ватт через переноску 1,5мм2 50 метров и слаживайте ее кольцами или квадратами сгорит ваш двигатель или нет вот в чем вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Иван_*   токи Фуко   12.6.2010, 20:26
- - haramamburu   Токи Фуко - там даже рядом не лежали - просто пере...   12.6.2010, 20:35
|- - mic61   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 19:35) То...   12.6.2010, 21:27
|- - Гость_Иван_*   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 21:27) Да, Фуко...   12.6.2010, 21:42
||- - mic61   Цитата(Гость_Иван_* @ 12.6.2010, 21:42) Э...   12.6.2010, 22:10
||- - haramamburu   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 22:10) Почему с...   12.6.2010, 22:16
|||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 23:16) (р...   12.6.2010, 22:37
|||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 12.6.2010, 22:37) В бухте ...   12.6.2010, 22:44
|||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 22:44) ...   12.6.2010, 23:22
||- - Гость_Иван_*   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 22:10) Вы, как ...   12.6.2010, 22:34
|- - Roman D   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 21:27) Да, Фуко...   13.6.2010, 19:59
- - haramamburu   Цитата(Гость_Иван_* @ 12.6.2010, 21:42) Э...   12.6.2010, 22:04
- - Dmitry_G   А может виноват автомат? Расплавленный кабель -это...   12.6.2010, 22:37
|- - Гость_Иван_*   Цитата(Dmitry_G @ 12.6.2010, 22:37) А мож...   12.6.2010, 22:47
- - Dmitry_G   Находчивый ЭЛЕКТРИК...Фуко у него,блин, с его тока...   12.6.2010, 22:55
- - Viktor2004   Скорее кабель сгорел от неисправного насоса. Автом...   13.6.2010, 0:40
- - ВВ   Цитата(Олега @ 12.6.2010, 23:22) должен б...   13.6.2010, 1:32
- - ВВ   P.P.S. Пока писал, появилась статья Viktor2004. П...   13.6.2010, 1:38
- - doro   Проблема все же имеет место быть, хотя и при немно...   13.6.2010, 11:02
- - Олега   Ребята, я диагноз не ставил, только предположение ...   13.6.2010, 13:07
|- - doro   Цитата(Олега @ 13.6.2010, 14:07) ...По мо...   15.6.2010, 11:40
- - Гость   1.Смотанный витками провод увеличивает индуктивное...   13.6.2010, 22:33
|- - mic61   Цитата(Гость @ 13.6.2010, 22:33) 1.Смотан...   14.6.2010, 0:14
- - Viktor2004   Смотанный в катушку двужильный провод не увеличива...   14.6.2010, 0:58
- - шахтер   Кран-балка в цеху длинна цеха метров 60 работает п...   14.6.2010, 1:10
- - antno   В гараже проводил наблюдение. Сварка включенная в ...   14.6.2010, 2:12
- - сергей_абрамов   В моей практике был случай что расплавился 25 метр...   14.6.2010, 5:31
- - Гость   Проведите опыт: метров 50 кабеля сечением 4кв мм с...   14.6.2010, 8:58
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 14.6.2010, 8:58) Проведите...   14.6.2010, 12:41
- - Гость   ЦитатаИмел практическое наблюдение. Работали мы ка...   14.6.2010, 9:23
- - Гость   Если нет встроенной тепловой защиты могу сложить п...   14.6.2010, 21:14
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 14.6.2010, 21:14) Если нет...   15.6.2010, 12:13
- - Гость   А кто-нибудь пробовал в трансформаторе обмотки вст...   14.6.2010, 21:28
- - Anatoli   Давайте по порядку Насос бытовой центробежный - ...   15.6.2010, 3:32
|- - Viktor2004   Цитата(Anatoli @ 15.6.2010, 4:32) Давайте...   15.6.2010, 5:27
- - Anatoli   индуктивность и ёмкость в кабеле есть всегда хоть ...   15.6.2010, 10:18
- - Rassol   возможно электронасос без защиты от сухого хода, э...   15.6.2010, 13:34
- - Anatoli   Если в насосе установлена защита от сухого хода то...   15.6.2010, 15:33
- - Гость   В пункте 2.3.15 идет речь про опасные механические...   15.6.2010, 18:03
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 15.6.2010, 18:03) Наверное...   15.6.2010, 19:29
- - Dmitry_G   Чел. про эл. динамические силы взаимодействия.... ...   15.6.2010, 19:54
- - Евгений Тихонович   По-моему, тут всё проще. Если кабель по сечению/дл...   16.6.2010, 13:36