токи Фуко , во всем виноваты токи Фуко

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.6.2010, 20:26
Сообщение #1





Гости






В электричестве понимаю слабо, поэтому обращаюсь сюда. Работаю сантехником. Недавно попал в неприятную историю. Ставили в коттежде погружной насос. Излишки провода до насоса, около 11 метров свернули кольцами в бухточку и положили рядом. Через 11 дней заказчик позонил и сказал чтобы приехали, насос не качает, вырубило автомат. Приехали, спустились в подвальчик, а там свернутый кабель расплавился в шести местах, провода схлеснулись между собой. Позвали знакомого электрика, тот сказал что Токи Фуко виноваты. Пришлось за свой счет менять насос. Подскажите, могли ли эти токи Фуко сотворить такое с кабелем до насоса и сколько колец на кабеле можно сделать, что бы эти токи не появились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 12.6.2010, 20:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Токи Фуко - там даже рядом не лежали - просто перегрев (бухта + ток = тепло), это (ваша бухта) не могла привести в поломке насоса (разве что кроме случая низкого сечения кабеля, что = работе насоса "на пониженной" напруге, при постоянстве нагрузки )


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 12.6.2010, 21:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 19:35) *
Токи Фуко - там даже рядом не лежали - просто перегрев...

Да, Фуко здесь не причем. А что, насос действительно сломался? проверяли?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.6.2010, 21:42
Сообщение #4





Гости






Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 21:27) *
Да, Фуко здесь не причем. А что, насос действительно сломался? проверяли?

Электрик проверил. Сказал. что не исправный. Выходит мы не виноваты, что провод скрутили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 12.6.2010, 22:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Иван_* @ 12.6.2010, 21:42) *
Электрик проверил. Сказал. что не исправный. Выходит мы не виноваты, что провод скрутили?

Вы, как НЕэлектрик - не виноваты. Для электрика так поступать - не профессионально. Если помните, раньше продавались переноски (удлинитель на 3...4 розетки) с проводом, который сматывался внутрь корпуса. Так вот на корпусе было написано примерно так: "При максимальной нагрузке провод должен быть полностью размотан".
Т.е. если к переноске подключено много потребителей (электроприборов), то провод греется сильнее, а если провод свернут в бухту, то условия его охлаждения очень плохие. Изоляция провода греется, размягчается, и, в конце-концов начинает "течь". Проводники касаются друг друга, и бах - короткое замыкание. Почему сгорел провод - понятно. Почему сгорел двигатель насоса - не очень. Может, его в гарантийный ремонт?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.6.2010, 22:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 22:10) *
Почему сгорел двигатель насоса - не очень.

Если 3х фазник - то возможно "отгорела" 1 фаза , и вообще, не првильно подобранный двигун по "нагрузке" (ровно как и при пониженном питании) = логичный исход, и сантехники здесь точно не причем (если только не сами все это проводили)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.6.2010, 22:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18086
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 23:16) *
(ровно как и при пониженном питании)

Предположительно, "пониженное питание" возникло в следствии нагрева проводников в бухте, увеличения сопротивления, перераспределения напряжения. В бухте вихревые токи так же вносят лепту в нагрев кабеля.
(ПУЭп.2.3.15. .. укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается)


Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2010, 22:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.6.2010, 22:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 12.6.2010, 22:37) *
В бухте вихревые токи так же вносят лепту в нагрев кабеля.

"В кабеле" - взаимно компенсируются (это ж не фаза - нуль в отдельных "бухтах")


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Иван_*   токи Фуко   12.6.2010, 20:26
- - haramamburu   Токи Фуко - там даже рядом не лежали - просто пере...   12.6.2010, 20:35
|- - mic61   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 19:35) То...   12.6.2010, 21:27
|- - Гость_Иван_*   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 21:27) Да, Фуко...   12.6.2010, 21:42
||- - mic61   Цитата(Гость_Иван_* @ 12.6.2010, 21:42) Э...   12.6.2010, 22:10
||- - haramamburu   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 22:10) Почему с...   12.6.2010, 22:16
|||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 23:16) (р...   12.6.2010, 22:37
|||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 12.6.2010, 22:37) В бухте ...   12.6.2010, 22:44
|||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 22:44) ...   12.6.2010, 23:22
||- - Гость_Иван_*   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 22:10) Вы, как ...   12.6.2010, 22:34
|- - Roman D   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 21:27) Да, Фуко...   13.6.2010, 19:59
- - haramamburu   Цитата(Гость_Иван_* @ 12.6.2010, 21:42) Э...   12.6.2010, 22:04
- - Dmitry_G   А может виноват автомат? Расплавленный кабель -это...   12.6.2010, 22:37
|- - Гость_Иван_*   Цитата(Dmitry_G @ 12.6.2010, 22:37) А мож...   12.6.2010, 22:47
- - Dmitry_G   Находчивый ЭЛЕКТРИК...Фуко у него,блин, с его тока...   12.6.2010, 22:55
- - Viktor2004   Скорее кабель сгорел от неисправного насоса. Автом...   13.6.2010, 0:40
- - ВВ   Цитата(Олега @ 12.6.2010, 23:22) должен б...   13.6.2010, 1:32
- - ВВ   P.P.S. Пока писал, появилась статья Viktor2004. П...   13.6.2010, 1:38
- - doro   Проблема все же имеет место быть, хотя и при немно...   13.6.2010, 11:02
- - Олега   Ребята, я диагноз не ставил, только предположение ...   13.6.2010, 13:07
|- - doro   Цитата(Олега @ 13.6.2010, 14:07) ...По мо...   15.6.2010, 11:40
- - Гость   1.Смотанный витками провод увеличивает индуктивное...   13.6.2010, 22:33
|- - mic61   Цитата(Гость @ 13.6.2010, 22:33) 1.Смотан...   14.6.2010, 0:14
- - Viktor2004   Смотанный в катушку двужильный провод не увеличива...   14.6.2010, 0:58
- - шахтер   Кран-балка в цеху длинна цеха метров 60 работает п...   14.6.2010, 1:10
- - antno   В гараже проводил наблюдение. Сварка включенная в ...   14.6.2010, 2:12
- - сергей_абрамов   В моей практике был случай что расплавился 25 метр...   14.6.2010, 5:31
- - Гость   Проведите опыт: метров 50 кабеля сечением 4кв мм с...   14.6.2010, 8:58
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 14.6.2010, 8:58) Проведите...   14.6.2010, 12:41
- - Гость   ЦитатаИмел практическое наблюдение. Работали мы ка...   14.6.2010, 9:23
- - Гость   Если нет встроенной тепловой защиты могу сложить п...   14.6.2010, 21:14
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 14.6.2010, 21:14) Если нет...   15.6.2010, 12:13
- - Гость   А кто-нибудь пробовал в трансформаторе обмотки вст...   14.6.2010, 21:28
- - Anatoli   Давайте по порядку Насос бытовой центробежный - ...   15.6.2010, 3:32
|- - Viktor2004   Цитата(Anatoli @ 15.6.2010, 4:32) Давайте...   15.6.2010, 5:27
- - Anatoli   индуктивность и ёмкость в кабеле есть всегда хоть ...   15.6.2010, 10:18
- - Rassol   возможно электронасос без защиты от сухого хода, э...   15.6.2010, 13:34
- - Anatoli   Если в насосе установлена защита от сухого хода то...   15.6.2010, 15:33
- - Гость   В пункте 2.3.15 идет речь про опасные механические...   15.6.2010, 18:03
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 15.6.2010, 18:03) Наверное...   15.6.2010, 19:29
- - Dmitry_G   Чел. про эл. динамические силы взаимодействия.... ...   15.6.2010, 19:54
- - Евгений Тихонович   По-моему, тут всё проще. Если кабель по сечению/дл...   16.6.2010, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены