![]() Работа УРОВ , Непонятные моменты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Работа УРОВ , Непонятные моменты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 ![]() |
Здравствуйте. УРОВ - устройство резервирования отказов выключателей. Применяется на напряжение 110 кВ и выше. Если выключатель не отключает повреждение, то УРОВ действует на отключение смежных выключателей. Т.е. при кз на линии W1 и отказе Q1, УРОВ отключит все выключатели на системе шин А1, а именно Q2, Q3, Q7 и Q10.
![]() Объясните, пожалуйста, почему УРОВ отключает выключатель трансформатора Q7? Ведь подпитки места кз со стороны трансформатора не будет, т.к. со стороны низшего напряжения трансформатора выключатель отключит автоматический ввода резерва (АВР). |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
не специалист по высокой стороне вообще, но предполагаю следующее:
1 должна соблюдаться селективность 2 есть вероятность, что не смогут отработать проходные выключатели 3 сохранность тр-ра |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |