![]() Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Занимаясь дипломом обнаружил в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 кВ) со схемой Y/треугольник ( Y- с питающей стороны, без нейтрали). Чем руководствовались устанавливая его туда, я так и не выяснил. ГОСТ 30030-93 только применительно к тр-рам до 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.", а еще там есть "Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В."
Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 ![]() |
Вообще разделительные трансформаторы применяют, чтобы отделить питающую сторону от потребителя. Например, у нас на ТЭЦ: от генераторного РУ-6 идёт питание на ЦРП, к которой подключены наши воздушные линии. Так вот, между ЦРП и ГРУ-6 стоит разделительный транс, на тот случай, если молния в линию ударит или мы (сетевики) накосячим, чтобы не было удара на генераторы ТЭЦ. Почему от ударов молнии не обходятся установкой только ОПНов? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |