Высокое электромагнитное излучение от компьютеров

Скат
сообщение 24.5.2010, 0:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 18396



Была комиссия по технадзору, сам не присутствовал при замерах. Определили электромагнитный фон сверх нормативов. Поручили заземлить или занулить. Здание административное, старое, вся сеть по двухпроводной схеме. Компьютеры новые, мониторы ж/к. Требуется заземление на все розетки? Где найти документы? Если вести зануление, то каким проводом?

Сообщение отредактировал Скат - 24.5.2010, 0:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Хлоп
сообщение 1.6.2010, 14:55
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 443
Регистрация: 19.10.2009
Из: Саранск
Пользователь №: 15903



Цитата(Скат @ 24.5.2010, 0:15) *
Была комиссия по технадзору, сам не присутствовал при замерах. Определили электромагнитный фон сверх нормативов. Поручили заземлить или занулить. Здание административное, старое, вся сеть по двухпроводной схеме. Компьютеры новые, мониторы ж/к. Требуется заземление на все розетки? Где найти документы? Если вести зануление, то каким проводом?

У нас бала такая же история. Выяснили после долгих дебатов и экспериментов, что излучение не пропадает даже если отключить компьютер кнопкой на системном блоке и пропадает если выключить пилот - сплит - блок розеток с выключателем. Получается источник излучения не компьютер сам по себе а фильтрующие конденсаторы установленные в пилоте, которые должны быть по трехпроводной сжеме подключены к защитному проводнику а в двухпроводной сжеме остались висеть в воздухе.
Тоже выдали предписание заземлить компьютеры. Чтобы не заниматься прокладкой отдельного защитного проводка я убедил руководство проложить нормальный 3 жильный кабель в кабельных каналах и организовать свою 3 х проводную сеть электропитания для компьютеров. Затраты примерно такие же как и прокладка одного провода а пользы больше. Со всех кабинетов кабели проложили в электрощитовую ВРУ здания где и соединили защитный проводник вместе с нулевым проводом на контур заземления здания. Таким образом выполнили уравнивание потенциалов нулевого провода и защитного проводника в обной точке. Двухпроводная схема осталась нетронутой а компьютеры подключили к новым розеткам.
Подумайте может и вам проще будет организовать независимую сеть электропитания чем пристраивать к существуюшим розеткам проволочки? О пять же в любом случае розетки трех проводные покупать придется и проводочки во что то прятать нужно. А переделывать всю двухпроводную схему здания на трехпроводную это намного более трудное мероприятие чем создать новую сеть для компьютеров. В последствии мы приобрели ИБП и запитали от него компьютеры эдания по этой отдельной сети.
Можно вообще включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники (в них нет фильтров) тогда излучение не будет превышать нормы (проверено). Но все же учше сделать трех проводную сеть.

Сообщение отредактировал Хлоп - 1.6.2010, 15:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 1.6.2010, 17:01
Сообщение #3





Гости






Цитата(Хлоп @ 1.6.2010, 14:55) *
Со всех кабинетов кабели проложили в электрощитовую ВРУ здания где и соединили защитный проводник вместе с нулевым проводом на контур заземления здания. Таким образом выполнили уравнивание потенциалов нулевого провода и защитного проводника в обной точке. Двухпроводная схема осталась нетронутой а компьютеры подключили к новым розеткам.
Подумайте может и вам проще будет организовать независимую сеть электропитания чем пристраивать к существуюшим розеткам проволочки? О пять же в любом случае розетки трех проводные покупать придется и проводочки во что то прятать нужно. А переделывать всю двухпроводную схему здания на трехпроводную это намного более трудное мероприятие чем создать новую сеть для компьютеров. В последствии мы приобрели ИБП и запитали от него компьютеры эдания по этой отдельной сети.
Можно вообще включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники (в них нет фильтров) тогда излучение не будет превышать нормы (проверено). Но все же учше сделать трех проводную сеть.

Хлоп, уточните, каким образом сделали разделение PEN проводника на РЕ и N во ВРУ? Про какие альтернативные проволочки ведете речь, которые нужно пристроить к существующим розеткам, а именно от куда и куда проволочка должна быть присоединена в существующей розетке?
И почему все таки можно включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники?
P.S......это Вам не определение -"электроустановка"......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хлоп
сообщение 7.6.2010, 13:27
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 443
Регистрация: 19.10.2009
Из: Саранск
Пользователь №: 15903



Цитата(Гость_Роман_* @ 1.6.2010, 17:01) *
Хлоп, уточните, каким образом сделали разделение PEN проводника на РЕ и N во ВРУ? Про какие альтернативные проволочки ведете речь, которые нужно пристроить к существующим розеткам, а именно от куда и куда проволочка должна быть присоединена в существующей розетке?
И почему все таки можно включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники?
P.S......это Вам не определение -"электроустановка"......

Нам инспектора рекомендовали заменить двухпроводные розетки, куда были подключены компьютеры, на розетки с защитным, третьим проводником. Потом этот третий контакт вывести из розетки одножильным проводом и соединить все эти проводники в ВРУ на заземляющую щину. (общую точку заземления).
Пробовали без пилота включать компьютер в двухпроводную розетку - излучение электростатическое в этом случае было в норме, хотя конечно про электробезопасность в этом случае речи быть не может.
У нас излучали именно пилоты а не компьютеры. Хотя инспекторы в акте написали что источники ПЭВМ и их корпуса нужно заземлить. Доказать, что от электростатики нужно экранировать а не заземлять им не удалось, нуда и ладно. Сделали отдельную проводку, от излучения избавились а то, что инспектор физику не очень знает - это на его совести пусть будет.

Сообщение отредактировал Хлоп - 7.6.2010, 13:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.6.2010, 14:16
Сообщение #5





Гости






Цитата(Хлоп @ 7.6.2010, 13:27) *
Нам инспектора рекомендовали заменить двухпроводные розетки, куда были подключены компьютеры, на розетки с защитным, третьим проводником. Потом этот третий контакт вывести из розетки одножильным проводом и соединить все эти проводники в ВРУ на заземляющую щину. (общую точку заземления).
Пробовали без пилота включать компьютер в двухпроводную розетку - излучение электростатическое в этом случае было в норме, хотя конечно про электробезопасность в этом случае речи быть не может.
У нас излучали именно пилоты а не компьютеры. Хотя инспекторы в акте написали что источники ПЭВМ и их корпуса нужно заземлить. Доказать, что от электростатики нужно экранировать а не заземлять им не удалось, нуда и ладно. Сделали отдельную проводку, от излучения избавились а то, что инспектор физику не очень знает - это на его совести пусть будет.

Рекомендации инспектора не выдают, а должны выдавать предписания об устранении выявленных нарушений. А все таки: заземляем или зануляем компы, а то не больно понятно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Скат   Высокое электромагнитное излучение от компьютеров   24.5.2010, 0:15
- - бармалей   документы-это проект реконструкции электроснабжени...   24.5.2010, 12:38
- - КЭЭ   Занулять в вашем случае нельзя. Правильный вариант...   25.5.2010, 11:38
- - haramamburu   Цитата(Скат @ 24.5.2010, 0:15) Определили...   25.5.2010, 16:38
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 25.5.2010, 16:38) Мо...   1.6.2010, 17:23
- - с2н5он   зануление не уменьшит ЭМИ, только заземление, соот...   25.5.2010, 18:25
|- - Гость_Роман_*   Цитата(с2н5он @ 25.5.2010, 18:25) занулен...   1.6.2010, 15:56
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Роман_* @ 1.6.2010, 16:56) У...   1.6.2010, 22:57
|- - Гость_Роман_*   Цитата(с2н5он @ 1.6.2010, 22:57) уважаемы...   2.6.2010, 7:20
|- - -Инспектор-   Цитата(Гость_Роман_* @ 2.6.2010, 7:20) Ци...   2.6.2010, 10:21
||- - Гость   Цитата(-Инспектор- @ 2.6.2010, 10...   2.6.2010, 11:00
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Роман_* @ 2.6.2010, 8:20) Ци...   2.6.2010, 11:32
|- - Гость_Роман_*   Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 11:32) все это ...   2.6.2010, 11:56
- - Хлоп   Цитата(Скат @ 24.5.2010, 0:15) Была комис...   1.6.2010, 14:55
|- - Гость_Роман_*   Цитата(Хлоп @ 1.6.2010, 14:55) Со всех ка...   1.6.2010, 17:01
|- - Хлоп   Цитата(Гость_Роман_* @ 1.6.2010, 17:01) Х...   7.6.2010, 13:27
|- - Гость_Роман_*   Цитата(Хлоп @ 7.6.2010, 13:27) Нам инспек...   7.6.2010, 14:16
||- - Хлоп   Цитата(Гость_Роман_* @ 7.6.2010, 14:16) Р...   7.6.2010, 14:32
||- - Гость_Роман_*   Цитата(Хлоп @ 7.6.2010, 14:32) В ВРУ есть...   7.6.2010, 14:45
||- - Хлоп   Цитата(Гость_Роман_* @ 7.6.2010, 14:45) Г...   7.6.2010, 15:29
||- - Гость_Роман_*   Цитата(Хлоп @ 7.6.2010, 15:29) Как я пони...   7.6.2010, 20:21
|- - Roman D   Цитата(Хлоп @ 7.6.2010, 13:27) излучение ...   7.6.2010, 18:25
- - Скат   Я не написал, что контура заземления на здании воо...   1.6.2010, 22:44
- - бармалей   Скат, а зачем так заморачиваетесь ЭМИ? у вас на пр...   2.6.2010, 11:51
|- - с2н5он   Цитата(бармалей @ 2.6.2010, 12:51) 1. Ска...   2.6.2010, 18:16
- - с2н5он   я Вам про Фому Вы мне про Ерёму, да забудьте вы пр...   2.6.2010, 18:11
|- - Гость_Роман_*   Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 18:11) я Вам пр...   2.6.2010, 18:23
- - Слава   А у нас в одном кабинете (кстати программиста) фон...   2.6.2010, 18:13
- - с2н5он   странный вопрос, у вилки компа есть заземляющий ко...   2.6.2010, 18:28
|- - Гость_Роман_*   Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 18:28) странный...   2.6.2010, 19:04
|- - Roman D   Цитата(Гость_Роман_* @ 2.6.2010, 18:04) С...   2.6.2010, 20:09
- - с2н5он   вот и я про тоже - тема у нас другая хотя 1. УЗО, ...   2.6.2010, 22:51
|- - Гость_Роман_*   Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 22:51) вот и я ...   2.6.2010, 23:06
|- - Roman D   Цитата(Гость_Роман_* @ 2.6.2010, 23:06) З...   3.6.2010, 5:32
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 5:32) ЭМИ - эт...   3.6.2010, 11:33
- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 5:32) ИМХО есл...   3.6.2010, 14:26
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 3.6.2010, 14:26) Пом...   3.6.2010, 14:47
- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 14:47) предлаг...   3.6.2010, 14:55
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 3.6.2010, 13:55) ква...   3.6.2010, 15:01
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 15:01) Есть мн...   3.6.2010, 15:09
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 3.6.2010, 15:09) а в...   3.6.2010, 15:33
- - vetiran   Добрый день! Хотелось бы поднять старую тему. ...   26.6.2013, 7:39
- - Sinus   Цитатадопускается ли заземление всех ПК на этаже о...   26.6.2013, 9:57
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 26.6.2013, 9:57) ПУЭ не пр...   26.6.2013, 23:14
- - vetiran   Цитататот проводник должен быть равен сечению фазн...   26.6.2013, 10:35
|- - с2н5он   Цитата(vetiran @ 26.6.2013, 11:35) тогда ...   26.6.2013, 17:35
- - Sinus   Цитатав таком случае pe-проводник должен быть не м...   26.6.2013, 10:57
- - Работник   А как же требования, о том что совмещать РЕ-провод...   26.6.2013, 11:16
- - Sinus   ЦитатаА как же требования, о том что совмещать РЕ-...   26.6.2013, 11:31
- - Работник   ЦитатаОгласите пункт правил. А где сказано о совме...   26.6.2013, 12:23
- - Sinus   Правильно. Только вот других цепей пока тут нет. Н...   26.6.2013, 13:05
- - Работник   Т.е. я прав? vetiran говорит, что 1 проводник на в...   26.6.2013, 13:33
- - Sinus   ЦитатаА если по-вашему, то провод 3*2,5, который я...   27.6.2013, 0:33
- - зелёный желторотик   1.7.127. Если я правильно понимаю про механическую...   27.6.2013, 0:36
- - Sinus   Совершенно верно (при условии что работаете медью)...   27.6.2013, 0:50