Теплый пол чем разомкнуть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Теплый пол чем разомкнуть |
3.6.2010, 21:57
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
День добрый.
Вот возник вопрос. Есть теплый пол. На нем стоит терморегулятор. Отключает и включает по времени, дням недели и т.д. Схема стандартная, на терморегулятор приходит фаза и ноль и из него на пол выходит уже фаза и ноль. Задача стоит, в том, чтобы не снимая напряжения с терморегулятор (чтобы настройки и время не сбрасывалось) не грелся тёплый пол. Если своими словами, то если по времени стоит на терморегуляторе греть пол, но в это время дома никого нет, он не грелся. То есть как я понимаю надо разомкнуть фазу, которая выходит с терморегулятора на пол. Это я планирую сделать с помощью х-10 устрйства. В принципе, я уже интересовался тут подобным вопросом и мне посоветвали поставить реле, что я и сделал. Но там надо было размыкать 12В напряжение, а тут 220В да и нагрузка больше. Причем уже ограничен в пространстве установки всякого рода обородувания. Что посоветуете поставить на размыкание фазы на теплый пол. Потребляемая мощность мата 1 кВт. Спасибо заранее за советы. |
|
|
![]() |
6.6.2010, 19:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2010 Из: Россия Пользователь №: 18549 |
День добрый. Вот возник вопрос. Есть теплый пол. На нем стоит терморегулятор. Отключает и включает по времени, дням недели и т.д. Схема стандартная, на терморегулятор приходит фаза и ноль и из него на пол выходит уже фаза и ноль. Задача стоит, в том, чтобы не снимая напряжения с терморегулятор (чтобы настройки и время не сбрасывалось) не грелся тёплый пол. Если своими словами, то если по времени стоит на терморегуляторе греть пол, но в это время дома никого нет, он не грелся. То есть как я понимаю надо разомкнуть фазу, которая выходит с терморегулятора на пол. Это я планирую сделать с помощью х-10 устрйства. В принципе, я уже интересовался тут подобным вопросом и мне посоветвали поставить реле, что я и сделал. Но там надо было размыкать 12В напряжение, а тут 220В да и нагрузка больше. Причем уже ограничен в пространстве установки всякого рода обородувания. Что посоветуете поставить на размыкание фазы на теплый пол. Потребляемая мощность мата 1 кВт. Спасибо заранее за советы. выключатель 10 ампер на 1 кВт вполне хватит |
|
|
mazhor Теплый пол чем разомкнуть 3.6.2010, 21:57
Мастер Джу Твердотельное реле. 3.6.2010, 22:22
mazhor Цитата(Мастер Джу @ 3.6.2010, 23:22) Твер... 3.6.2010, 23:00
savelij Из этих http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1556.a... 3.6.2010, 23:07
mazhor Цитата(savelij @ 3.6.2010, 23:07) Из этих... 3.6.2010, 23:52
savelij Ну попробуйте этот "сложный" вопрос поре... 4.6.2010, 0:02
mazhor Цитата(savelij @ 4.6.2010, 0:02) Ну попро... 4.6.2010, 0:10
belok5 http://www.chip-dip.ru/product0/18961.aspx
а возмо... 4.6.2010, 7:17
mazhor Цитата(belok5 @ 4.6.2010, 8:17) http://ww... 4.6.2010, 9:39
savelij Можно управлять терморегулятором, то есть "за... 4.6.2010, 10:08
V.D. если у вас уже есть магнитный пускатель - можно с ... 4.6.2010, 10:24
mazhor Цитата(V.D. @ 4.6.2010, 11:24) если у вас... 4.6.2010, 11:32
mazhor День добрый ещё раз.
Появился новый вопрос.
Стоит... 5.6.2010, 3:02
mazhor Подскажите пожалуйста 5.6.2010, 19:34
Мастер Джу Пункт 1 и 2 поставите твердотельное реле.
А что бы... 5.6.2010, 19:48
mazhor Цитата(Мастер Джу @ 5.6.2010, 19:48) Пунк... 5.6.2010, 21:59
Мастер Джу Да.
При больших токах поставе твердотельные реле н... 5.6.2010, 22:05
mazhor Цитата(Мастер Джу @ 5.6.2010, 22:05) Да.
... 6.6.2010, 1:09
belok5 это аналогичное реле тому, что я уже здесь указыва... 6.6.2010, 0:57
savelij ХитрО как то сделано у Вас... Один кабель на три л... 6.6.2010, 1:54
mazhor Цитата(savelij @ 6.6.2010, 1:54) ХитрО ка... 6.6.2010, 2:16
belok5 простите, немного не понял, как работает контактор... 6.6.2010, 13:20
mazhor Цитата(belok5 @ 6.6.2010, 13:20) простите... 6.6.2010, 18:09
Мастер Джу Цитата(mazhor @ 6.6.2010, 22:09) Так что ... 6.6.2010, 18:32
mazhor Цитата(Мастер Джу @ 6.6.2010, 18:32) Варо... 6.6.2010, 19:07
Мастер Джу Так зачем вам 4 твердотельных реле?1 мощное дешевл... 6.6.2010, 19:16
mazhor Цитата(Мастер Джу @ 6.6.2010, 19:16) Так ... 7.6.2010, 1:29
Мастер Джу Цитата(alex.25.1 @ 6.6.2010, 23:40) выклю... 6.6.2010, 19:53
belok5 А какой номинал автомата в щите? будет лучше, если... 6.6.2010, 21:19
belok5 да, на сколько ампер автомат. и все же лучше схему... 7.6.2010, 9:20
mazhor Цитата(belok5 @ 7.6.2010, 9:20) да, на ск... 7.6.2010, 22:28
Viktor2008 Вообще как правило, монтажники тянут провода до щи... 7.6.2010, 15:07
Viktor2008 По моему проще поменять терморегуляторы с выключат... 7.6.2010, 15:26
belok5 это в обычном случае. а если есть проект, отличный... 7.6.2010, 15:54
Мастер Джу Твердотельное реле обязательно берите с запасом по... 7.6.2010, 22:54
mazhor Цитата(Мастер Джу @ 7.6.2010, 22:54) Твер... 7.6.2010, 23:20
Мастер Джу Цитата(mazhor @ 8.6.2010, 3:20) То есть б... 7.6.2010, 23:48
mazhor Цитата(Мастер Джу @ 7.6.2010, 23:48) Бери... 8.6.2010, 0:11
belok5 Цитата(mazhor @ 8.6.2010, 1:11) Так как т... 8.6.2010, 7:41
mazhor Цитата(belok5 @ 8.6.2010, 8:41) Опять пер... 8.6.2010, 19:35
Viktor2008 Приходит электрик с ЖКХ и...... – думаете он будет... 8.6.2010, 7:37
Viktor2008 Есть типовые схемы разработанные фирмами со ответс... 8.6.2010, 8:24
Viktor2008 Типовая схема в том числе и управлением теплых пол... 8.6.2010, 8:51
belok5 моя контора занимается комплексной автоматизацией ... 8.6.2010, 9:37
belok5 виноват, с Омроном действительно обчитался. а вот ... 8.6.2010, 20:16
mazhor Цитата(belok5 @ 8.6.2010, 21:16) виноват,... 8.6.2010, 20:38
belok5 я тут интересный блочек нашел:
http://www.transet-... 8.6.2010, 22:06
mazhor Цитата(belok5 @ 8.6.2010, 23:06) я тут ин... 9.6.2010, 0:38
belok5 давно меня просто один вопрос мучает - а где у вас... 9.6.2010, 8:36
mazhor Цитата(belok5 @ 9.6.2010, 9:36) давно мен... 9.6.2010, 18:46
belok5 посмотрите на катушки, сколько они едят. вообще, р... 9.6.2010, 19:07
mazhor Цитата(belok5 @ 9.6.2010, 20:07) посмотри... 9.6.2010, 19:21
belok5 тем более хватит с запасом )) 9.6.2010, 20:02![]() ![]() |
|