Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор ТМ 630кВА , Занижено напряжение одной фазы

Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 6.6.2010, 12:29
Сообщение #1





Гости






Такой вопрос на подстанции с трансформатором ТМ 630 кВА появляется занижение одной фазы А-170 В, В-270 В, С-270 В, по времени может в течении 20 минут появится разов 4-5 раз. может работать в течении дня и появиться 1 раз может неделю проработать. Но в последние 2 дня все чаще начало появляться. Что делали при появлении отключили все авт.выключатели сняли всю нагрузку ничего не изменилось измерили напряжение на вводном автомате АВМ-10(он неотключен) до него и после тоже самое выход с трансформатора занижено напряжение одной фазы. Отключили вводной АВМ-10 все напряжение выровнялось включили АВМ-10 все нормально, включили все остальные автоматы в ячейках все нормально. Через некоторое время 10 - 40 минум может повторотся, и даже самопроизвольно то занижено то нормально. В работе две подстанции запитаны от одного кабеля на другой подстанции все нормально ( питающий кабель 10 кВ вопрос по нему думаю отпадает имею ввиду "землю") грешу на анцапфу, какие последствия плохого контакта на анцапфе загрузка трансформатора 50 -60 % по 0,4 кВ выход с трансформатора контакты в порядке. По кабелю 10 кВ сначала идет на эту подстанцию а потом перемычка на другую с которой все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 6.6.2010, 13:42
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Для начала внимательно проверьте нулевой проводник. Если напряжение между фазами не меняется, а между фазами и нулем скачет, то виноват не трансформатор.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Григорий_*   Трансформатор ТМ 630кВА   6.6.2010, 12:29
- - Roman D   Для начала внимательно проверьте нулевой проводник...   6.6.2010, 13:42
- - Шаровая молния   Было бы не плохо измерить сопротивление обмоток по...   6.6.2010, 16:44
- - Гость_ez81_*   В добавок испытайте РУ-0,4кВ переменным напряжение...   6.6.2010, 20:45
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость_ez81_* @ 6.6.2010, 21:45) В ...   6.6.2010, 20:49
- - Гость_ez81_*   Молния шаровая -че последнее не цитируешь по высок...   7.6.2010, 6:31
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость_ez81_* @ 7.6.2010, 7:31) Мол...   7.6.2010, 12:25
- - BR2009   Возможно пропадает одна фаза по вн (плохой контакт...   7.6.2010, 8:44
- - Гость   Попробуйте сотворить опыт КЗ если есть возможность...   7.6.2010, 15:40
- - Гость_Григорий_*   Спасибо что откликнулись, сейчас все восстановилос...   8.6.2010, 15:19
- - Гость_Григорий_*   Да, трудность в том, что отключили все ячейки пол...   8.6.2010, 15:33
- - Шаровая молния   Проверьте непосредственно на трансформаторе с отки...   8.6.2010, 20:17
- - Гость_Григорий_*   Шаровая молния. 1.Кабель по 10кВ приходит один на...   9.6.2010, 14:29
- - Гость_ez81_*   Молния Шаровая Может автомат коротит? Возращаемс...   9.6.2010, 16:17
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость_ez81_* @ 9.6.2010, 17:17) Мо...   9.6.2010, 19:17
- - Гость   может ПБВ виноват?   9.6.2010, 20:30
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 9.6.2010, 19:30) может ПБВ...   9.6.2010, 20:47
|- - DronXP   Цитата(Гость @ 10.6.2010, 3:30) может ПБВ...   10.6.2010, 8:12
- - _Alex_   Вставки по высокой есть?   9.6.2010, 21:33
- - Гость_Григорий_*   Все нашли, на выходе с трансформаторы почти уже от...   11.6.2010, 16:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 5:21