Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Дежурные электрики , Может ли дежурный электрик в смене быть один

Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 29.5.2010, 9:45
Сообщение #1





Гости






Вопрос состоит в том может ли быть в смене один дежурный электрика в сетях до 1000в, и производить оперативные переключения!?И если нет то где это описано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Шаровая молния
сообщение 29.5.2010, 21:33
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



В архиве.
[attachment=8123:11.zip]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 31.5.2010, 19:09
Сообщение #3





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 21:33) *
В архиве.
[attachment=8123:11.zip]

Извините эти правила я и так знаю, вот только в них нет такого.Единолично можно проводить осмотр но он не включает в себя оперативные переключения к сожалению
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 31.5.2010, 20:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость_Руслан_* @ 31.5.2010, 20:09) *
Извините эти правила я и так знаю, вот только в них нет такого.Единолично можно проводить осмотр но он не включает в себя оперативные переключения к сожалению


А как же этот пункт:

1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
_________________________
** Далее - группа.

Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.

У нас в сетях единолично оперативно обслуживают ПС 110 и 35кВ


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 1.6.2010, 19:35
Сообщение #5





Гости






Цитата(Dmitry_G @ 31.5.2010, 20:17) *
А как же этот пункт:

1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
_________________________
** Далее - группа.

Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.

У нас в сетях единолично оперативно обслуживают ПС 110 и 35кВ

Я бы полностью согласился но вот есть пункт в правилах роздел установка заземлений где сказано что единолично даже не имеют право в 10кв включать заземляющие ножи какое оперативное обслуживание может быть единолично, потому меня запутывает что значит здесь где пишут единолично!Может имеется в виду без руководящего инженерного состава.Как то смазано нет конкретики
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 1.6.2010, 19:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость_Руслан_* @ 1.6.2010, 20:35) *
сказано что единолично даже не имеют право в 10кв включать заземляющие ножи


Одному включать ЗН можно. Нельзя одному устанавливать переносное заземление (ПЗ)

на ВЛ
3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допускается использование второго работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя, - из числа персонала потребителя.

Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена бригады, имеющие группу III.


в РУ
3.5.7. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.

3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала.
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III.
Правила читайте повнимательней Единолично-значит единолично (одно лицо)


Сообщение отредактировал Dmitry_G - 1.6.2010, 19:56


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Руслан_*   Дежурные электрики   29.5.2010, 9:45
- - Шаровая молния   Да. В "Межотраслевых правилах по охране труда...   29.5.2010, 10:58
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 10:58)...   29.5.2010, 19:57
- - Шаровая молния   В архиве.   29.5.2010, 21:33
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 21:33)...   31.5.2010, 19:09
|- - Dmitry_G   Цитата(Гость_Руслан_* @ 31.5.2010, 20:09)...   31.5.2010, 20:17
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Dmitry_G @ 31.5.2010, 20:17) А как...   1.6.2010, 19:35
|- - Dmitry_G   Цитата(Гость_Руслан_* @ 1.6.2010, 20:35) ...   1.6.2010, 19:55
|- - Гость_Руслан_*   Цитата(Dmitry_G @ 1.6.2010, 19:55) Одному...   3.6.2010, 21:46
- - Владимир*   Подскажите, пожалуйста, может ли один дежурный эле...   29.7.2011, 16:17
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Владимир* @ 29.7.2011, 16:17) Подс...   2.8.2011, 17:00
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.8.2011, 17:00) ...   2.8.2011, 17:02
- - Нафталин   Небольшое предприят ие работает в 3и смены,...   24.2.2012, 17:34
- - с2н5он   вопрос какой или просто пожаловаться?   24.2.2012, 19:41
- - Нафталин   Нужно-ли удостоверение на право ремонта и обсл гру...   24.2.2012, 19:52
- - с2н5он   выражения выбираем если вопрос про электрика, то н...   24.2.2012, 20:00
- - Нафталин   Спасибо за ответ, буду теперь знать, т.к. был увер...   24.2.2012, 20:26
- - с2н5он   далеко не обязательно а что "ведь..."?   25.2.2012, 7:18
- - vvinnie   1.)производить единоличный осмотр с 3-ей группой м...   31.3.2012, 15:27
|- - Dmitry_G   Цитата(vvinnie @ 31.3.2012, 16:27) 1.)про...   31.3.2012, 23:45
- - vvinnie   Абзац который хорошо разъясняет------------ 2.1.10...   1.4.2012, 21:22
- - chudak   Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.5.2010, 11:45)...   7.9.2012, 14:06
- - с2н5он   был в старых ЕТКС   7.9.2012, 14:46
|- - chudak   Цитата(с2н5он @ 7.9.2012, 16:46) был в ст...   8.9.2012, 19:23
- - с2н5он   вроде это   8.9.2012, 20:04
|- - chudak   Цитата(с2н5он @ 8.9.2012, 22:04) вроде эт...   11.9.2012, 10:46
- - с2н5он   а вообще для чего? по ссылке строка 40 там был деж...   11.9.2012, 17:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему