Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

крыша , провод на крыше

belok5
сообщение 31.5.2010, 11:54
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Здравствуйте. необходимо открыто проложить кабель по крыше. не подскажете, какой тип кабеля защищен от действия ультрафиолета? или кабель проложить в чем-либо? (гофра, м/р, и т.д.)

Сообщение отредактировал belok5 - 31.5.2010, 14:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 31.5.2010, 20:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да уж, тяжело будет молниеотводы на пляжные зонтики тянуть icon_biggrin.gif
ладно, будем считать, что погорячился с пофигизмом, сам все же стараюсь придерживаться норм. просто вариант металлической трубы вообще не проходит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- belok5   крыша   31.5.2010, 11:54
- - OBON   Цитата(belok5 @ 31.5.2010, 14:54) Здравст...   31.5.2010, 15:13
- - belok5   если честно, то совсем лень. разрешили просто кабе...   31.5.2010, 15:50
- - Шаровая молния   Запамятовал, по крыше разве мона кабель прокладыва...   31.5.2010, 16:53
- - с2н5он   защита по любому должна быть (тема уже обсуждалась...   31.5.2010, 16:59
- - belok5   еще раз. я прокладываю на крыше как хочу, меня в д...   31.5.2010, 17:14
- - Олега   Пользуйте гофрированную трубу серии 10 ДКС, голуба...   31.5.2010, 17:33
- - belok5   да уж, тяжело будет молниеотводы на пляжные зонтик...   31.5.2010, 20:43
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 31.5.2010, 21:43) да уж, ...   31.5.2010, 22:04
- - belok5   данный кабель относится к системе антиобледенения,...   31.5.2010, 22:48
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 31.5.2010, 22:48) .. взял...   2.6.2010, 14:41
- - с2н5он   http://www.eastsystems.ru/device/galdor/multigard/...   31.5.2010, 23:20
- - belok5   само антиобледенение разумеется идет своим кабелем...   1.6.2010, 8:43
|- - OBON   Цитата(belok5 @ 1.6.2010, 11:43) само ант...   1.6.2010, 9:51
- - belok5   а гофра не устраивает? или хотя бы металлорукав?   1.6.2010, 10:06
|- - OBON   Цитата(belok5 @ 1.6.2010, 13:06) а гофра ...   2.6.2010, 19:52
- - с2н5он   от мех.повреждений, гофра точно не идет   1.6.2010, 11:37
- - бармалей   для наружной прокладки кабель должен быть проложен...   1.6.2010, 11:43
- - belok5   невозможно проложить в трубе. необходима гибкость   1.6.2010, 11:49
- - с2н5он   а непосредственно под крышей не проложить?   1.6.2010, 23:11
- - belok5   сколько могли, провели под кровлей. но на крышу вс...   2.6.2010, 0:00
- - belok5   увы. ТЗ таково, что мы должны по всему периметру н...   2.6.2010, 15:19
- - Олега   Я не про контур, а только про проводник к нему. Со...   2.6.2010, 17:22
- - belok5   Олега само собой, все электроснабжение, в т.ч. и з...   2.6.2010, 22:38
|- - бармалей   Цитата(belok5 @ 2.6.2010, 23:38) бармалей...   3.6.2010, 11:28
|- - OBON   Цитата(belok5 @ 3.6.2010, 1:38) ... OBON ...   3.6.2010, 16:19
- - belok5   табл. 14.1 СП 31-110-2003   3.6.2010, 12:22
- - Олега   табл. 14.1 СП 31-110-2003 - локализационная способ...   3.6.2010, 13:09
- - belok5   Спасибо всем огромное. Заказчик проникся идеей б...   4.6.2010, 16:16