![]() Вопрос по подстанции 110/6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по подстанции 110/6 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
Делаю диплом по подстанции и возникло пару вопросов, буду очень признателен за помощ
1-ый вопрос. На данной фотографии ЗРУ объеденено с ОПУ ??? 2-ой вопрос. На подстанции установлены два трансорматора ТРНДФ 25000. Если там стоит два на 25000 следовательно должно быть 50000. Откуда мощность подстанции 80 МВА. Подскажите плиз оч. надо Сообщение отредактировал lord1228 - 25.4.2010, 12:15 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16979 ![]() |
есть вопрос,1) что значит объединение обмоток силовых трансформаторов (на верху фотки, треугольника с треугольником)
2) почему на схеме трансформаторов напряжения треугольник не полный( не дорисованн- что это значит) 3) ТДР-1 - это трансформатор дугогасящего реактора??? Для чего он предназначен? Спасибо за ответы. http://s001.radikal.ru/i193/1005/07/37d137b542d3.jpg Фотка и еще вопрос что такое ТН-1 СШ ( сш-это секция шин, а ТН что такое?) Сообщение отредактировал lord1228 - 30.5.2010, 13:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Переносим тему в "Вопросы чайника" и пытаемся ответить:
1. Это значит, что расщепленные обмотки НН работают параллельно; 2. Потому, что эта схема так и называется "разомкнутый треугольник". Применяется для фиксации напряжения нулевой последовательности сети (для контроля изоляции сети НН и других целей.) 3 Дугогасящий реактор применяется для компенсации (уменьшения) емкостных токов в сетях с изолированной нейтралью. ТН - это трансформатор напряжения. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |