Всем привет!
Мужики, помогите решить задачу. Произвести расчет и выбор количества светильников по методу удельной мощности. Привести план размещения светильников. Рп=50%, Рс=30%, Рр=10%, z=1.15 читальный зал, S=200? Высота 4, коэффициент запаса 1.5, светильник шод, лампы лд-40 Выручайте, я просто не электрик, задали задачу по БЖД, уже всю голову сломал, целую неделю пытаюсь решить, больше не знаю к кому обращаться. за ранее спасибо!!! |
|
|
![]() |
29.5.2010, 17:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Скачай из сети программу Dialux.
Запусти модуль Dialux Light. Введи туда параметры параметры помещения, освещенность поставь 500Лк, уровень 0,8м. Она всё тебе посчитает и даже отчёт распечатает. А в ручную, извини, сейчас только студенты считают, нудно это очень. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Dimon83 БЖД 29.5.2010, 16:05
Dimon83 Спасибо RomanNV, буду пробывать. 29.5.2010, 18:08
Andrey59 А если требуют именно такого расчета то скачай кни... 30.5.2010, 0:19![]() ![]() |
|