Здравствуйте, уважаемые электрики.
При проектировании предприятия возникла следующая ситуация. Предприятие запитывается 10 кв, стоит трансформатор 10/0,4 Все цеха от этого трансформатора должны иметь распред.пункт(РП). Но ток расчетный для одного цеха, который является основным, равен ~800А Низковольтное оборудование рассчитано максимум на 630А(так?) Что же мне поставить, какое рп Можно ли снять вводной автомат на 630 и установить туда на 1000а Не сгорит ли РП? |
|
|
![]() |
29.5.2010, 12:49
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Гость_Гость_Влад_*_*
Здесь смотрится вообще поставить в цехе 2-3 щита, если есть возможность распределить нагрузки. Если нет - ставить панели типа ЩО70. |
|
|
Гость_Влад_* Низковольтное оборудование 28.5.2010, 22:18
Viktor2004 РП не требует защиты вводным автоматом. Вводной ав... 29.5.2010, 0:16
RomanNV Либо ещё вариант.
От трансформатора до цеха и по ц... 29.5.2010, 13:51![]() ![]() ![]() |
|