28.5.2010, 22:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, уважаемые электрики.
При проектировании предприятия возникла следующая ситуация. Предприятие запитывается 10 кв, стоит трансформатор 10/0,4 Все цеха от этого трансформатора должны иметь распред.пункт(РП). Но ток расчетный для одного цеха, который является основным, равен ~800А Низковольтное оборудование рассчитано максимум на 630А(так?) Что же мне поставить, какое рп Можно ли снять вводной автомат на 630 и установить туда на 1000а Не сгорит ли РП? |
|
|
![]() |
29.5.2010, 0:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
РП не требует защиты вводным автоматом. Вводной автомат используют как размыкатель для обесточения РП при обслуживании. По сему, вместо автомата на 1000А можете вполне поставить более дешевый рубильник на 1000А. А вот на отходящих выводах обязательно ставить автоматы, которые расчитываются даже не от подключаемой нагрузки, а от используемого отходящего кабеля. Разрешается не ставить выходной автомат лишь в том случае, когда длина отходящего кабеля менее 6 метров.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Гость_Влад_* Низковольтное оборудование 28.5.2010, 22:18
mak Гость_Гость_Влад_*_*
Здесь смотрится вообще постав... 29.5.2010, 12:49
RomanNV Либо ещё вариант.
От трансформатора до цеха и по ц... 29.5.2010, 13:51![]() ![]() ![]() |
|