повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе |
25.5.2010, 18:20
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? вроде где то на форуме такой вопрос был, но найти не смог.
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
26.5.2010, 4:00
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18373 |
Повторное заземление на вводе в электроустановку (здание) пусть собственник делает. Он то должен знать есть унего УЗО или нет. А вы на концах и на опорах, где ответветлия более 200м.
Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было. |
|
|
26.5.2010, 14:06
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было. Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'КЭЭ' Не поделитесь техническими характеристиками этих линий? На 0,4В?, какая нагрузка в конце линии, потеря напряжения и выбор сечения провода СИП? Очень уж большие потери получаются, а если это реализовано, то что получилось по факту, особенно интересно если в конце запуск двигателя на 35кВт. У меня насосная станция с погружным насосом, самая крайняя станция - 600м + 60м.гибкий кабель от+0,00м до -60м по скважине. С уважением. |
|
|
27.5.2010, 8:33
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18373 |
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'КЭЭ' Не поделитесь техническими характеристиками этих линий? На 0,4В?, какая нагрузка в конце линии, потеря напряжения и выбор сечения провода СИП? Очень уж большие потери получаются, а если это реализовано, то что получилось по факту, особенно интересно если в конце запуск двигателя на 35кВт. У меня насосная станция с погружным насосом, самая крайняя станция - 600м + 60м.гибкий кабель от+0,00м до -60м по скважине. С уважением. Это подключение двух инд. домов, они в стороне от поселка. Выполнено СИП2 (3х95+1х95). Поднял проект: Рр=15кВт, dU=3,5% на линии 760м, 2,7% - на 600м. Какая мощность и какие потери на самом деле не интересовался. |
|
|
с2н5он повторники 25.5.2010, 18:20
бармалей да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняет... 25.5.2010, 22:32
с2н5он Цитата(бармалей @ 25.5.2010, 23:32) да ну... 25.5.2010, 22:47
mak Цитата(с2н5он @ 25.5.2010, 18:20) По суще... 26.5.2010, 9:16
с2н5он Цитата(mak @ 26.5.2010, 10:16) Читай вним... 26.5.2010, 11:16
mak А повторные заземления, что заземляют, крюки что-л... 26.5.2010, 14:00
с2н5он Цитата(mak @ 26.5.2010, 15:00) А повторны... 26.5.2010, 22:47
Гость_ez81_* Потери до 8% допустимы если больше увеличивайте с... 29.5.2010, 5:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 13:56 |
|
|
|
|