Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе

с2н5он
сообщение 25.5.2010, 18:20
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23218
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? вроде где то на форуме такой вопрос был, но найти не смог.
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mak
сообщение 26.5.2010, 9:16
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(с2н5он @ 25.5.2010, 18:20) *
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? ...
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102

Читай внимательно:
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2010, 11:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23218
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mak @ 26.5.2010, 10:16) *
Читай внимательно:
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

я и читаю, что написано про крюки и штыри, а вопрос про нулевой проводник

Цитата(КЭЭ @ 26.5.2010, 5:00) *
Повторное заземление на вводе в электроустановку (здание) пусть собственник делает. Он то должен знать есть унего УЗО или нет. А вы на концах и на опорах, где ответветлия более 200м.
Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было.

в принципе думал тоже самое, но сомневаюсь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 0:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены