повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе |
25.5.2010, 18:20
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? вроде где то на форуме такой вопрос был, но найти не смог.
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
26.5.2010, 9:16
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? ... В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102 Читай внимательно: 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. |
|
|
26.5.2010, 11:16
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Читай внимательно: 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. я и читаю, что написано про крюки и штыри, а вопрос про нулевой проводник Повторное заземление на вводе в электроустановку (здание) пусть собственник делает. Он то должен знать есть унего УЗО или нет. А вы на концах и на опорах, где ответветлия более 200м. Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было. в принципе думал тоже самое, но сомневаюсь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он повторники 25.5.2010, 18:20
бармалей да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняет... 25.5.2010, 22:32
с2н5он Цитата(бармалей @ 25.5.2010, 23:32) да ну... 25.5.2010, 22:47
КЭЭ Повторное заземление на вводе в электроустановку (... 26.5.2010, 4:00
OBON Цитата(КЭЭ @ 26.5.2010, 7:00) ...
Сам сда... 26.5.2010, 14:06
КЭЭ Цитата(OBON @ 26.5.2010, 14:06) Здравству... 27.5.2010, 8:33
mak А повторные заземления, что заземляют, крюки что-л... 26.5.2010, 14:00
с2н5он Цитата(mak @ 26.5.2010, 15:00) А повторны... 26.5.2010, 22:47
Гость_ez81_* Потери до 8% допустимы если больше увеличивайте с... 29.5.2010, 5:43![]() ![]() ![]() |
|