Можете объяснить принцип действия с. в. п.
Понятно что объединяются все металоконструкции и нейтраль на главной заземляющей шине эта шина соответственно заземляется. А вот что будет если: на нейтрали окажется потенциал, то получается на всех ваннах, батареях он тоже появится ??? Так зачем же она нужна тогда эта система в. п. ? |
|
|
![]() |
25.5.2010, 11:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 1.Обязательность СУП в ванной комнате вы просто забыли (п.26) Это Ваш хлеб, мне позволительно. Про память не будем, ладно? Цитата 2. Оболочки нет, уравнивания соответственно, токоведущие открыты. Остается только дополнительная мера - УЗО (потому уравнивание и УЗО являются обязательными мерами). Ну наконец-то, а то УЗО все двигали в первый ряд, в основу, прогресс на лице. Сколько раз можно говорить, УЗО в задворках, для старого фонда, где все на честном слове. Для уравненных и выравненных помещений УЗО не нужно. Цитата 3. Предлагали наперекор ГОСТ размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3). Ни разу не отказывался от обсуждения любых вариантов. Цитата 4. Предложили наперекор ГОСТ меру защиты посредством размещения электрооборудования в непроводящих помещениях (на личном примере, правда паспорт так и не увидел никто) Так в чьем дело, предложение было обсудить, не для себя, а для народа. Или по стойке будем стоять перед ПУЭ, ГОСТ, СП31… Покажите хоть раз способности нарисовать что-нибудь, а то в обсуждениях ни разу не видел творения Ваших рук. Нарисуйте еще лучше начертите в автокаде (проскакивал АВР творение других рук и головы) зоны для жилого фонда, частного сектора, докажите невозможность. Цитата 5. О СУП в непроводящих помещениях не слышали (у себя соответственно не выполняли и для Enod32rus не упоминали). В изолирующих помещениях СУПов нет, несколько раз уже повторял. Нет защитных проводников, нет СУПа. Цитата 6. Обнаружили разницу в работе УЗО в системах TN. Почешите где-нибудь может уймется. Цитата 7. Не признаете обязательность дополнительных требований из других глав ПУЭ, хотя об этом прямо указано в гл.1.7. Не признаю, потому что в остальных главах изложены частности, не противоречащие основному-1.7. Цитата 8. Не ведаете, что в ванной комнате квартир законно устанавливаются стиральные машины и водонагреватели (п.34 «Касательно СМ и бойлера, их вообще нельзя устанавливать в ванной») Устанавливайте, сам остался при своем. Цитата 9. Условия работы в изолированном помещении с инструментом класса «0» вам оказались не известны. Может изложите известные особенности? И где это обсуждалось в этой теме? Цитата 10. Вряд ли объясните, E nod32rus в том числе, что схватившись за "фазу" при отсутствующем корпусе ЭО, он схватился за закрытую токоведущую часть. Что за термин - «закрытая…», может токоведущая часть, заключенная в оболочку? Опять дискуссия? Для чего приводил выше ГОСТ. Об отсутствующем корпусе не было ни слова. Эл. технические изделия изначально проектируют, изготавливают и должны сохранить потребительские свойства в процессе эксплуатации, указанный в паспорте или сертификате срок. Это Вам видно в новинку, все намереваетесь удалять оболочку. Еще раз идите в начало и изучите мой ответ. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2010, 11:44 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
num система выравнивание потенциалов 1.3.2006, 1:04
ВЛАД система выравнивание потенциалов 1.3.2006, 3:31
Гость видел- ворона на проводе ЛЭП сидит ? Ни одну не у... 1.3.2006, 4:22
num Это в нормальном режиме все трубы и нейтраль имеют... 1.3.2006, 14:03
Гость у вороны лучше диэлектрические показатели лапок и ... 1.3.2006, 15:09
andrey357 Ворона касается лапами одного проводника. Попробуй... 2.3.2006, 11:28
Roman D Цитата(num)А на счет вороны, у человека есть же не... 2.3.2006, 12:58
Гость Монтеры встают на изолированную от земли площадку,... 2.3.2006, 13:17
Roman D Цитата(Anonymous)Монтеры встают на изолированную о... 2.3.2006, 16:53
num Это да. Но по ГОСТ -у все металлоконструкции и но... 4.3.2006, 15:21
Коот Цитата(Anonymous)видел- ворона на проводе ЛЭП сиди... 9.3.2006, 19:33
num Спасибо всем за ответы.
Коот хорошо как объяснили... 14.3.2006, 23:27
Андрей Принцин действия системы уравнивания потенциалов р... 16.5.2006, 15:11
Гость 1) На вводе в здание должно быть выполнено повторн... 16.5.2006, 15:52
Коот Цитата(Anonymous)1) На вводе в здание должно быть ... 16.5.2006, 17:24
Андрей 1) Насчёт того, то трубопроводы водоснабжения "отл... 18.5.2006, 15:36
Коот Итак, началась путаница. Наверно я что-то недопоня... 18.5.2006, 17:54
Андрей Давайте тогда разбираться по частям. Забыли всё, ч... 19.5.2006, 14:44
Коот Цитата(Андрей)Зачем выполнять систему уравнивания ... 19.5.2006, 18:22
Коот Может возникнуть и такая ситуация как на рис. 3,4.... 20.5.2006, 6:00
andrey357 выравнивают потенциал обычно с несколькими целями:... 24.5.2006, 8:53
E nod32rus В ванных и душевых помещениях чугунные ванны и душ... 11.5.2010, 13:33
gomed12 Цитата(E nod32rus @ 11.5.2010, 14:33) В в... 11.5.2010, 16:40
Олега Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 16:40) Отсутс... 11.5.2010, 17:56
gomed12 Цитата(Олега @ 11.5.2010, 17:56) Для ванн... 11.5.2010, 18:20
Олега Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 19:20) 1. В ч... 11.5.2010, 20:47
gomed12 Цитата(Олега @ 11.5.2010, 20:38) 2. 7.1.8... 11.5.2010, 20:56
Олега Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 20:56) 1. Но ... 11.5.2010, 21:40
gomed12 Цитата(Олега @ 11.5.2010, 21:40) 2. Смету... 11.5.2010, 21:59
Олега Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 22:59) Непров... 11.5.2010, 22:20
gomed12 Цитата(Олега @ 11.5.2010, 23:20) И сравни... 11.5.2010, 22:40
Олега Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 23:40) 1.Для ... 11.5.2010, 23:07
gomed12 А непременная защита посредством УЗО в системе TN ... 12.5.2010, 9:32
Олега Рассмотрите уж сразу вероятный случай - Ваше попад... 11.5.2010, 14:47
Олега "Защита посредством УЗО в системе TN при прям... 12.5.2010, 10:15
gomed12 Цитата"Защита посредством УЗО в системе TN пр... 12.5.2010, 14:23
Олега Цитата(gomed12 @ 12.5.2010, 14:23) 1. А п... 12.5.2010, 15:13
gomed12 Цитата1.Не должно бы, но может (и в процессе экспл... 12.5.2010, 20:11
Олега Цитата(gomed12 @ 12.5.2010, 20:11) 1. Уто... 12.5.2010, 21:33
gomed12 Цитата(Олега @ 12.5.2010, 21:33) 1. Чего ... 12.5.2010, 22:38
Олега Можно только позавидовать, в одну сторону от ванны... 13.5.2010, 8:35
gomed12 Цитата1. Не должно бы, но может (и в процессе эксп... 13.5.2010, 19:41
Олега Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) Теперь... 13.5.2010, 22:11
gomed12 ЦитатаНикакого поклепа. На вопрос E nod32rus: ... 14.5.2010, 0:13
Олега Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) Про ... 14.5.2010, 8:13
Гость_Алексей_* Цитата(Олега @ 14.5.2010, 8:13) ...... с ... 14.5.2010, 11:01
Олега Для сохранения права на гарантийный ремонт? Возмож... 14.5.2010, 11:27
Гость_Алексей_* Цитата(Олега @ 14.5.2010, 11:27) Для сохр... 14.5.2010, 11:57
Олега Какой пункт и какого стандарта Вы нарушаете меняя ... 14.5.2010, 12:59
Гость_Алексей_* Цитата(Олега @ 14.5.2010, 12:59) Какой пу... 14.5.2010, 17:08
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.5.2010, 18:08... 14.5.2010, 17:36
gomed12 Что хотели, чтоб мельтешилось у меня в глазах, инт... 16.5.2010, 21:52
Олега Цитата(gomed12 @ 16.5.2010, 21:52) 1. ... 16.5.2010, 23:09
gomed12 Цитата(Олега @ 16.5.2010, 23:09) 1. Кроме... 17.5.2010, 18:55
Олега Цитата(gomed12 @ 17.5.2010, 19:55) Между ... 17.5.2010, 23:19
gomed12 Цитата(Олега @ 18.5.2010, 0:19) ...разниц... 18.5.2010, 11:42
Олега Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) Примен... 18.5.2010, 18:51
gomed12 Есть такой ГОСТ ЕН 1070-2003, правда, не МЭКовски... 20.5.2010, 21:58
Олега Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) 1. Ест... 21.5.2010, 17:53
Олега Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) За сво... 21.5.2010, 19:18
gomed12 ГОСТ приводился, чтобы не было других толкований, ... 23.5.2010, 21:37
Олега Цитата(gomed12 @ 23.5.2010, 21:37) Доступ... 24.5.2010, 18:13
Олега "3.14 ОБОЛОЧКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ОТ ПОРА... 24.5.2010, 14:33
Олега Цитата(gomed12 @ 25.5.2010, 11:37) Про па... 25.5.2010, 14:03
gomed12 ЦитатаХотелось бы узнать, каким образом оболочка, ... 27.5.2010, 10:15
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 10:15) Видно ... 27.5.2010, 14:18
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 10:15) Сотый ... 27.5.2010, 18:46
gomed12 1. Видимо больше МУПа не будет, в отхлеб.
Вопросы ... 27.5.2010, 19:48
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 19:48) Исчез ... 27.5.2010, 21:28
gomed12 ЦитатаА проводники СУП есть. В других помещениях н... 27.5.2010, 22:03
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:03) Еще чт... 27.5.2010, 22:14
gomed12 ЦитатаХотелось бы узнать, каким образом оболочка, ... 27.5.2010, 22:17
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:17) Для Ол... 27.5.2010, 22:29

gomed12 Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:29) Разрушен... 27.5.2010, 22:41

Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:41) Открыв... 27.5.2010, 22:52
Зануда Господа, не устали языками чесать. Ваша беседа, из... 27.5.2010, 22:31
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:17) А тепе... 27.5.2010, 22:37
gomed12 Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:37) Так розо... 27.5.2010, 23:02
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:55) Олега.... 27.5.2010, 23:14
gomed12 Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:08) ОПЧ долж... 27.5.2010, 23:25
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:16) Мне ра... 27.5.2010, 23:32

gomed12 Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:27) Если в и... 27.5.2010, 23:35

Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:35) Привед... 28.5.2010, 13:43
Олега Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:25) Мне ра... 28.5.2010, 14:47
Олега Цитата(gomed12 @ 28.5.2010, 0:25) Степень... 29.5.2010, 11:27
gomed12 Прошу прощения, что заставил долго ждать.
Был небо... 7.6.2010, 0:00
Олега Рыбалка видимо была в нормативах
Цитата(gomed... 7.6.2010, 14:30
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2010, 14:30) Рыбалка в... 7.6.2010, 16:42
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 16:42) Олега. ... 7.6.2010, 18:31
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 16:42) Кто и г... 7.6.2010, 19:38
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2010, 19:27) Цитата Ол... 7.6.2010, 19:47
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 19:47) Есть по... 7.6.2010, 21:05
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2010, 21:05) ГОСТ этог... 7.6.2010, 21:47
gomed12 Какая связь между МУП, СУП и изолирующими помещени... 7.6.2010, 19:23
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 19:23) В каких... 7.6.2010, 19:49
gomed12 "ГОСТ Р 50571.3-94 413.3 Изолирующие (непрово... 7.6.2010, 20:10
Олега Гомед, я уже давно вам лично "кол" выста... 7.6.2010, 22:55
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2010, 22:55) Гомед, я ... 8.6.2010, 7:29
Олега Цитата(gomed12 @ 8.6.2010, 7:29) Когда же... 8.6.2010, 14:38![]() ![]() |
|