Как правильно проверить сопротивление контура заземления? , Сделали по деревенски,но есть вопросы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно проверить сопротивление контура заземления? , Сделали по деревенски,но есть вопросы. |
12.5.2010, 23:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Народ,кто хорошо разбирается в тонкостях контуров заземления?Есть у меня вопросики.Сегодня захреначили контур.6 арматурин*18 по 4 метра.Прибора специального для замера сопротивления не было сегодня.Сделали по деревенски.Подключили через фазу и контур(без рабочего ноля) чайник на 1.5КВта.Получилось следующее.Без нагрузки напряжение 247 В.Включаем чайник,на нём падение напряжения 220 В.Значит на контуре падение 27 В.Сопротивление чайника 27 Ом.Если посчитать по закону ома,то получается,что сопротивление контура чуть выше 3-ёх Ом.Вот у меня вопрос.Насколько данный метод объективен?Если я не учёл что-то,то хотелось бы понять,что именно.Ну и вообще хотелось бы понять какие там тонкости.К примеру,какова схема замера обычным способом?В смысле,понять когда и какое напряжение подаётся,на какой электрод,как прибор высчитывает на разных грунтах?Какой величины ток протекает по цепи между электродами и контуром,через какое сопротивление?????????
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
|
|
![]() |
17.5.2010, 21:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Отсоединение контура невозможно. Непрерывное производство.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
17.5.2010, 21:48
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Отсоединение контура невозможно. Непрерывное производство. Да все возможно. Не такая уж это частая процедура, измерение сопротивления заземляющего устройства. Составляется график, планируются отключения, времени на измерение одного контура при наличии правильно составленного паспорта на заземляющее устройтсво не более часа. Если непрерывное производство, то измерения приурачивайте к графику ППР основного электрооборудования, в конце концов на любом предприятии есть проф. дни. |
|
|
18.5.2010, 9:36
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Да все возможно. Ну со стороны, то всегда все просто и легко... Не зная специфики шашкой легко махать... Согласно ПТЭЭП 2.7.13. На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11. А это: п. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства п. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта п. 2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя Сообщение отредактировал Погранец - 18.5.2010, 9:39 |
|
|
Шквал Как правильно проверить сопротивление контура заземления? 12.5.2010, 23:27
DoctorGauss Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 3:27) Без нагру... 13.5.2010, 4:52
mak Цитата(Шквал @ 12.5.2010, 23:27) Ну и воо... 13.5.2010, 9:06
Шквал Цитата(mak @ 13.5.2010, 10:06) Почитай эт... 13.5.2010, 13:35
Roman D Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 12:35) А хочетс... 13.5.2010, 15:10
ZavGar Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 13:35) Спасибо.... 13.5.2010, 16:49
Сунцов Денис Ну не все так сложно.
Все можно измерить
сначала ... 13.5.2010, 9:30
prude Примерный расчет, l (m) 13.5.2010, 20:42
gomed12 Ну вот прелагают похожий, может быть более точный 13.5.2010, 20:57
Слава Принцип первого поста: сопротивление - чайник.
Ну ... 13.5.2010, 22:47
Шквал Ну судя по постам,то что мы сделали,годится.Я дума... 14.5.2010, 0:01
ZavGar Цитата(Шквал @ 14.5.2010, 0:01) Я думал,ч... 14.5.2010, 13:11
dimbas Для бытовых расчетов вполне нормально с чайником.... 14.5.2010, 3:22
Погранец Вопрос в другом направлении.
На нашем предприятии... 17.5.2010, 16:56
Гость Цитата(Погранец @ 17.5.2010, 16:56) Вопро... 17.5.2010, 17:56
Гость Цитата(Погранец @ 18.5.2010, 9:36) Ну со ... 18.5.2010, 16:04
gomed12 Думаю, ничего страшного, одиночное ЗУ боязно вывод... 17.5.2010, 22:28![]() ![]() ![]() |
|