Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как правильно проверить сопротивление контура заземления? , Сделали по деревенски,но есть вопросы.

Шквал
сообщение 12.5.2010, 23:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.3.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345



Народ,кто хорошо разбирается в тонкостях контуров заземления?Есть у меня вопросики.Сегодня захреначили контур.6 арматурин*18 по 4 метра.Прибора специального для замера сопротивления не было сегодня.Сделали по деревенски.Подключили через фазу и контур(без рабочего ноля) чайник на 1.5КВта.Получилось следующее.Без нагрузки напряжение 247 В.Включаем чайник,на нём падение напряжения 220 В.Значит на контуре падение 27 В.Сопротивление чайника 27 Ом.Если посчитать по закону ома,то получается,что сопротивление контура чуть выше 3-ёх Ом.Вот у меня вопрос.Насколько данный метод объективен?Если я не учёл что-то,то хотелось бы понять,что именно.Ну и вообще хотелось бы понять какие там тонкости.К примеру,какова схема замера обычным способом?В смысле,понять когда и какое напряжение подаётся,на какой электрод,как прибор высчитывает на разных грунтах?Какой величины ток протекает по цепи между электродами и контуром,через какое сопротивление?????????


--------------------
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Погранец
сообщение 17.5.2010, 16:56
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Вопрос в другом направлении.
На нашем предприятии достаточно много отдельно стоящих подстанций (у каждой свой контур заземления). Все они соединяются м/д собой кабельными линиями с броней. Т.е. контуры заземлений соединены по броне, получается такой бооольшой общий заземляющий контур. Получается, что расстояние м/д двумя наиболее удаленными заземлителями, у такого контура более 2 км. Это куда же нам при измерении вспомогательный заземлитель выносить? 2км х 5=10км!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2010, 17:56
Сообщение #3





Гости






Цитата(Погранец @ 17.5.2010, 16:56) *
Вопрос в другом направлении.
На нашем предприятии достаточно много отдельно стоящих подстанций (у каждой свой контур заземления). Все они соединяются м/д собой кабельными линиями с броней. Т.е. контуры заземлений соединены по броне, получается такой бооольшой общий заземляющий контур. Получается, что расстояние м/д двумя наиболее удаленными заземлителями, у такого контура более 2 км. Это куда же нам при измерении вспомогательный заземлитель выносить? 2км х 5=10км!

Берете в руки инструмент.
ПУЭ п.1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Шквал   Как правильно проверить сопротивление контура заземления?   12.5.2010, 23:27
- - DoctorGauss   Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 3:27) Без нагру...   13.5.2010, 4:52
- - mak   Цитата(Шквал @ 12.5.2010, 23:27) Ну и воо...   13.5.2010, 9:06
|- - Шквал   Цитата(mak @ 13.5.2010, 10:06) Почитай эт...   13.5.2010, 13:35
|- - Roman D   Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 12:35) А хочетс...   13.5.2010, 15:10
|- - ZavGar   Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 13:35) Спасибо....   13.5.2010, 16:49
- - Сунцов Денис   Ну не все так сложно. Все можно измерить сначала ...   13.5.2010, 9:30
- - prude   Примерный расчет, l (m)   13.5.2010, 20:42
- - gomed12   Ну вот прелагают похожий, может быть более точный   13.5.2010, 20:57
- - Слава   Принцип первого поста: сопротивление - чайник. Ну ...   13.5.2010, 22:47
- - Шквал   Ну судя по постам,то что мы сделали,годится.Я дума...   14.5.2010, 0:01
|- - ZavGar   Цитата(Шквал @ 14.5.2010, 0:01) Я думал,ч...   14.5.2010, 13:11
- - dimbas   Для бытовых расчетов вполне нормально с чайником....   14.5.2010, 3:22
- - Погранец   Вопрос в другом направлении. На нашем предприятии...   17.5.2010, 16:56
|- - Гость   Цитата(Погранец @ 17.5.2010, 16:56) Вопро...   17.5.2010, 17:56
- - Погранец   Отсоединение контура невозможно. Непрерывное произ...   17.5.2010, 21:34
|- - Гость   Цитата(Погранец @ 17.5.2010, 21:34) Отсое...   17.5.2010, 21:48
|- - Погранец   Цитата(Гость @ 17.5.2010, 22:48) Да все в...   18.5.2010, 9:36
|- - Гость   Цитата(Погранец @ 18.5.2010, 9:36) Ну со ...   18.5.2010, 16:04
- - gomed12   Думаю, ничего страшного, одиночное ЗУ боязно вывод...   17.5.2010, 22:28