Как правильно проверить сопротивление контура заземления? , Сделали по деревенски,но есть вопросы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно проверить сопротивление контура заземления? , Сделали по деревенски,но есть вопросы. |
12.5.2010, 23:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Народ,кто хорошо разбирается в тонкостях контуров заземления?Есть у меня вопросики.Сегодня захреначили контур.6 арматурин*18 по 4 метра.Прибора специального для замера сопротивления не было сегодня.Сделали по деревенски.Подключили через фазу и контур(без рабочего ноля) чайник на 1.5КВта.Получилось следующее.Без нагрузки напряжение 247 В.Включаем чайник,на нём падение напряжения 220 В.Значит на контуре падение 27 В.Сопротивление чайника 27 Ом.Если посчитать по закону ома,то получается,что сопротивление контура чуть выше 3-ёх Ом.Вот у меня вопрос.Насколько данный метод объективен?Если я не учёл что-то,то хотелось бы понять,что именно.Ну и вообще хотелось бы понять какие там тонкости.К примеру,какова схема замера обычным способом?В смысле,понять когда и какое напряжение подаётся,на какой электрод,как прибор высчитывает на разных грунтах?Какой величины ток протекает по цепи между электродами и контуром,через какое сопротивление?????????
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
|
|
![]() |
17.5.2010, 16:56
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Вопрос в другом направлении.
На нашем предприятии достаточно много отдельно стоящих подстанций (у каждой свой контур заземления). Все они соединяются м/д собой кабельными линиями с броней. Т.е. контуры заземлений соединены по броне, получается такой бооольшой общий заземляющий контур. Получается, что расстояние м/д двумя наиболее удаленными заземлителями, у такого контура более 2 км. Это куда же нам при измерении вспомогательный заземлитель выносить? 2км х 5=10км! |
|
|
| Гость_Гость_* |
17.5.2010, 17:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вопрос в другом направлении. На нашем предприятии достаточно много отдельно стоящих подстанций (у каждой свой контур заземления). Все они соединяются м/д собой кабельными линиями с броней. Т.е. контуры заземлений соединены по броне, получается такой бооольшой общий заземляющий контур. Получается, что расстояние м/д двумя наиболее удаленными заземлителями, у такого контура более 2 км. Это куда же нам при измерении вспомогательный заземлитель выносить? 2км х 5=10км! Берете в руки инструмент. ПУЭ п.1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента. |
|
|
Шквал Как правильно проверить сопротивление контура заземления? 12.5.2010, 23:27
DoctorGauss Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 3:27) Без нагру... 13.5.2010, 4:52
mak Цитата(Шквал @ 12.5.2010, 23:27) Ну и воо... 13.5.2010, 9:06
Шквал Цитата(mak @ 13.5.2010, 10:06) Почитай эт... 13.5.2010, 13:35
Roman D Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 12:35) А хочетс... 13.5.2010, 15:10
ZavGar Цитата(Шквал @ 13.5.2010, 13:35) Спасибо.... 13.5.2010, 16:49
Сунцов Денис Ну не все так сложно.
Все можно измерить
сначала ... 13.5.2010, 9:30
prude Примерный расчет, l (m) 13.5.2010, 20:42
gomed12 Ну вот прелагают похожий, может быть более точный 13.5.2010, 20:57
Слава Принцип первого поста: сопротивление - чайник.
Ну ... 13.5.2010, 22:47
Шквал Ну судя по постам,то что мы сделали,годится.Я дума... 14.5.2010, 0:01
ZavGar Цитата(Шквал @ 14.5.2010, 0:01) Я думал,ч... 14.5.2010, 13:11
dimbas Для бытовых расчетов вполне нормально с чайником.... 14.5.2010, 3:22
Погранец Отсоединение контура невозможно. Непрерывное произ... 17.5.2010, 21:34
Гость Цитата(Погранец @ 17.5.2010, 21:34) Отсое... 17.5.2010, 21:48
Погранец Цитата(Гость @ 17.5.2010, 22:48) Да все в... 18.5.2010, 9:36
Гость Цитата(Погранец @ 18.5.2010, 9:36) Ну со ... 18.5.2010, 16:04
gomed12 Думаю, ничего страшного, одиночное ЗУ боязно вывод... 17.5.2010, 22:28![]() ![]() ![]() |
|