Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение водонагревателя , Мой вариант

DimKord
сообщение 17.5.2010, 14:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16127



Уважаемые специалисты. В квартире установлен электрический накопительный водонагреватель. Дом постройки 70-х годов, заземления, соответственно, нет. Проживаю на 5-м этаже, т.е. сделать заземление не представляется возможным.
В данный момент водонагреватель подключен по схеме на рисунке 1. Т.е. без УЗО и автоматического выключателя. Заземляющий провод подключен к нулевой шине в щитке в подъезде.
Собираюсь переделать схему подключения через УЗО и дополнительный автоматический выключатель как на рисунке 2.
Подскажите, будет ли так правильно, если нет, что исправить?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 17.5.2010, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Только я бы поставил автомат и УЗО в одном флаконе, ну чтоб клацалок не плодить.
Да, и вот ещё что, если у вас нагреватель в ванной комнате установлен, то туда дифавтомат на 10мА нужно ставить.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DimKord   Подключение водонагревателя   17.5.2010, 14:32
- - RomanNV   Только я бы поставил автомат и УЗО в одном флаконе...   17.5.2010, 14:47
- - DimKord   А можно подробней про дифавтомат. Куда его постави...   17.5.2010, 14:51
|- - RomanNV   Цитата(DimKord @ 17.5.2010, 16:51) А можн...   17.5.2010, 14:58
|- - DimKord   Цитата(RomanNV @ 17.5.2010, 15:58) постав...   17.5.2010, 15:05
- - Дим   И желательно селективность соблюсти   17.5.2010, 14:52
|- - DimKord   Цитата(Дим @ 17.5.2010, 15:52) И желатель...   17.5.2010, 14:58
- - Andrey59   Я бы подумал, а не выбросить ли провод заземления ...   17.5.2010, 15:04
- - Дим   В паспорте на водонагреватель должно быть написано...   17.5.2010, 15:08
- - RomanNV   Цитата(DimKord @ 17.5.2010, 17:05) Вот эт...   17.5.2010, 15:10
- - Andrey59   Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное зазем...   17.5.2010, 15:40
|- - RomanNV   Цитата(Andrey59 @ 17.5.2010, 17:40) Что б...   18.5.2010, 6:33
|- - Andrey59   Цитата(RomanNV @ 18.5.2010, 5:33) О как...   18.5.2010, 9:04
- - ВВ   Цитата(Andrey59 @ 17.5.2010, 15:40) Что б...   18.5.2010, 3:45
- - RomanNV   В-первых: Что из себя представляет система TN-C-S ...   18.5.2010, 9:23
- - Andrey59   О системах заземления я знаю очень давно и раньше ...   18.5.2010, 10:52
- - Олега   ПУЭ7,п.1.1.7."Слово "рекомендуется...   18.5.2010, 11:23
- - RomanNV   В каком смысле кусок новых правил? Данное решение ...   18.5.2010, 11:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:54
Rambler's Top100     