Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Область применения УЗО (или дифавтомата)

Гость_Константин_*
сообщение 2.7.2006, 0:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на какую аппаратуру не рекомендуется ставить УЗО?
понятно., что не ставят на потребители которые потребляют часть тока- отсюда небаланс тока - > срабатывание узо.
Но какие именно потребители (преимущественно бытовые конечно) не рекомендуется защищать с помощью УЗО???
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
f389
сообщение 4.8.2006, 11:31
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(dtsve)
...Необходимо понимать, что утечка происходит относительно земли а не нуля...


Мне неловко и перед Вами, dtsve, "дуть в свою дуду": если есть отключающий прибор (в настоящем случае - УЗО), то "относительности" возникают из-за наличия в этом приборе определённого устройства (совокупности деталей и физ.законов).


Цитата(dtsve)
...две обмоточки прямая (по фазе) и обратная (по нулю) и когда ...появляется разность токов на этих обмотках, что вызывает появление ЭДС и это ЭДС и отключает УЗО.


Как мне кажется, "от чего" и "куда" происходит "утечка тока" этот прибор НЕ ФИКСИРУЕТ, простите за навязчивость.

Цитата(dtsve)
...происходит утечка тока ...«часть теряется» ...


УТЕЧКА не ВСЕГДА ведёт к "земле", может и на ноль до этого УЗО "стекать" и на занулённые мет.части от других РУ...

Теоретически -да (ток "течет" на гипотетическую "землю")! Но ПРАКТИЧЕСКИ: от трубопровода с 9-го этажа жилого дома до "земли" путь не близкий и не мгновенный., или, например, повреждения изоляции в кабеле проложенном на крючках/подвесах (по воздуху).

Т.е. применять в рассуждениях (в том числе и при поиске неисправностей) словосочетание "утечка относительно земли", мне кажется, не корректно, если не сказать ещё хуже - не имеет отношение к УЗО. icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Константин   Область применения УЗО (или дифавтомата)   2.7.2006, 0:58
- - Гость   УЗО может не ставиться на те ветки , отключение ко...   2.7.2006, 23:12
- - Гость   или какое-нибудь аварийное освещение   5.7.2006, 0:18
- - Dikij   не ставят на потребители которые потребляют часть ...   7.7.2006, 12:01
- - f389   Цитата(Dikij)  Вы заблуждаетесь УЗО срабатыва...   8.7.2006, 15:40
- - Dikij   f389, утечка куда? Если говорить про утечку внутри...   10.7.2006, 12:05
- - f389   Цитата(Dikij)... по нулувой не возвращаеться (т.е ...   11.7.2006, 8:52
- - dtsve   Специалист прав, Необходимо понимать, что утечка п...   28.7.2006, 23:00
- - kivan   ПУЭ 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электро...   31.7.2006, 16:57
- - f389   Цитата(dtsve)...Необходимо понимать, что утечка пр...   4.8.2006, 11:31
- - AlexPetrov   А вот от меня вопрос. Надо ли устанавливать УЗО в ...   29.11.2006, 14:49
- - Феодор   Ставьте. Школьный класс - помещение повышенной опа...   30.11.2006, 2:08
- - AlexPetrov   Ммм... Хорошо. Рискну задать пару дилетантских воп...   30.11.2006, 16:58
- - Гость   Цитата(AlexPetrov)2. Не будет ли препятствием для ...   30.11.2006, 20:02
- - Феодор   Если цель установки УЗО - защита детей (аварийная ...   1.12.2006, 2:18
- - Феодор   Соответственно, если абонентский автомат - 40А, то...   1.12.2006, 2:21
- - "Влад"ик"   Ток уставки УЗО, защищающий человека – 30мА. Все о...   1.12.2006, 5:53
- - AlexPetrov   Цитата(Влад"ик)если отгорит ноль на вводе (в ...   1.12.2006, 7:28
- - Феодор   Напряжение 380 на корпусе - это вряд ли. Напряжени...   2.12.2006, 1:27
- - AlexPetrov   Думаю, по вопросу целесообразности УЗО мы разобрал...   2.12.2006, 13:30