![]() Изолированная нейтраль , Z)) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Изолированная нейтраль , Z)) |
Гость_БЕН_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В системе с изолированной нейтралью..есть и фазные и линейные токи?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Хорошо. А как ты назовешь вторичный ток от ТТ включенных в треугольник, равный геометрической сумме двух моих фазных токов (или твоих линейных) ?
На практике (в релейной защите) его всегда называем линейным током, поскольку он в 1,73 раза больше фазного (по аналогии с напряжением) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Хорошо. А как ты назовешь вторичный ток от ТТ включенных в треугольник, равный геометрической сумме двух моих фазных токов (или твоих линейных) ? На практике (в релейной защите) его всегда называем линейным током, поскольку он в 1,73 раза больше фазного (по аналогии с напряжением) Ну, прямо как дети малые. Накурили, нафлудили, хорошо еще драцца не начали ![]() А теперь, типо релейщик, и где-то даже электрик. Уважаемый Сунцов Денис, я назову эти токи в одном месте (на выводах И1,И2 самого ТТ) - фазными, а в другом (а именно - на нагрузке, скажем, на обмотке токового реле) - линейным. Не верите, что это так и есть, давайте нарисуем схемку и вместе глянем. Т.О определение Романа Д (а точнее, ПУЭ) никак не противоречит "моим" названиям. Хотя, даже если бы это соответствие и не наблюдалось, то я бы и не удивился. Ведь ТТ - это ж не правильные трансформаторы. ![]() Ну а по поводу линейных и фазных величин в сетях с изолированной нейтралью. Поттверждаю, что все они есть. И соотношение для них такие же, как и в сетях с глухозаземленной нейтралью (или даже четырехпроводных), но только в том случае, если режим сети близок к симметричному. Если же нагрузки по фазам разные, то получить "правильные" значения Iл = корень (3) * Iф и Uл = корень (3) Uф не получится из-за возникновения смещения нейтрали. Там уже без Вольт-Ампер-фазометра (и поллитры) уже не разберешься. ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
уважаемый Роман Д - Вам персональное ай-яй-яй.) Принято. Флуд и оффтоп удаляю в прорядке самомодерации. Цитата Если же нагрузки по фазам разные, то получить "правильные" значения Iл = корень (3) * Iф и Uл = корень (3) Uф не получится из-за возникновения смещения нейтрали. А ежели нейтрали нет, то и смещаться нечему. Тут наибольшую роялю играют емкостные токи; а в аварийном режиме (однофазное на землю) - отдельный разговор. Простой пример. В режиме ОЗЗ в линии с IT система продолжает работать. Напряжение на обмотках электродвигателя, включенного звездой (фазное), не изменится. Напряжение между проводами в трехпроводной линии (линейное) не изменится. Так что же тогда меняется?! ![]() Меняются показания вольтметра, включенного между землей (не являющейся частью системы) и фазой. И что ж он такое показывает? Уж точно не фазное напряжение. Цитата Интересно Роман нашел в гугле что измеряется в сименсах?. Я думал, что вопрос риторический. 1 См=1Мо З.Ы. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 9.5.2010, 12:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:49 |
|
![]() |