![]() Вот такой прикол. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вот такой прикол. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Сегодня пытал транс ТМ-100/10. Подаю повышенное 50Гц на обмотку ВН. АИД выбивает на 8кв. Бракую. Приезжают люди, которые собирали сей транс. Матерятся сильно. Подают на транс на обмотку НН 380В - транс держит! Подключаю АИД - на 8кВ выбило! Вторично подаю тут же - пробой 6кВ. Мегометром - больше 1000 МОм. Эти "спецы", матерясь обвиняют меня в неисправности АИДа. Пытаюсь доказать, что место пробоя возможно в ПБВ, так как катушки ВН соединены в звезду и отсюда фазное напряжение... и тд.и тп. Завтра будут снимать крышку. Думаю привезти транс для прожига , он маленько помощнее, полыхну от души!
Нужны мнения спецов!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Все верно! 31,5кВ при приемо-сдаточных испытаниях. А транс новый, 35кВ подай и не греши. Сегодня во второй половине дня будут разбирать. Потом отпишусь что и как.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Все верно! 31,5кВ при приемо-сдаточных испытаниях. А транс новый, 35кВ подай и не греши. Сегодня во второй половине дня будут разбирать. Потом отпишусь что и как. Новый транс испытывается напряжением U=0,9x35=31,5кВ про это в РД тоже написано. Леша, может есть дефект (трещинка)в одном из проходных изоляторов ВН, перетяжка при ревизии, мало ли что еще. При таких дефектах в баке и трещать нечему. Сообщение отредактировал Uran - 14.4.2010, 6:40 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
[quote name='Uran' date='14.4.2010, 7:39' post='130392']
Новый транс испытывается напряжением U=0,9x35=31,5кВ про это в РД тоже написано. Маленько заработался! Трансформатор новый в смысле изготовленный на заводе-изготовителе: отсюда заводские испытания и 400Гц и тп. И испытательное напряжение ВН-35кВ НН-5кВ. Но дело не в этом. Повторно транс пытали через 2 недели. Ну не захотели нас звать на вскрытие. Когда приехали, 35кВ без проблем! На вопрос "что это было?" хитро улыбались. Ну и хрен с ними. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |