Вопрос по УКРМ.

Гость_ВВ_*
сообщение 29.4.2010, 1:53
Сообщение #1





Гости






Имеется УКРМ, достаточно примитивная: шина ампер на 1500, от шин – десяток отводов на предохранители, с предохранителей – на спецконтакторы. Каждый контактор подключает по 2 конденсатора 3х165мкФ, 25кВАр (итого 50кВАр). Управляются контакторы контроллером cos fi. Ток конденсаторов – 70А, сеч. проводов от шины до контактора – 35мм2. Проблема в том, что на участке от предохранителя до контактора, а это всего сантиметров 15 – 20, провода греются до 70-и градусов. Понять бы причину. Соединения зачищал, мыл спиртом, затянуты по самое немогу. А они все равно греются. Может кто сталкивался и что-то придумал? Всякие гармоники – исключаются: провод до предохранителей – холодный. От контакторов до конденсаторов – тоже. Проблема только в переходе предохранитель – контактор. Может кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nikashirin
сообщение 6.5.2010, 22:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.2.2007
Из: Тула
Пользователь №: 8281



Отвечу за Lokki, надеюсь не обидится.
Лудить нельзя вот почему.
Луженый провод зажмется не по всей площади окружности провода, а лишь частью - он же жесткий, т.е. площадь контакта уменьшится. При включении (а ток ограничен в первый момент допрезисторами-проволочками с R=4 ома) на этой меньшей площади припой может расплавиться, контакт ухудшится, при следующем включении этот же ток на увеличенном сопротивлении контакта выдаст тепла еще больше.... и по нарастающей. Если контактер включается редко - раз в сутки - процесс может растянуться на достаточно долгий срок, если сотню-две раз в сутки, то через несколько суток, контакт нагреется и "уплывет"... Дальше возможны очевидные варианты.
Потому же нельзя для этих контактеров (и современных батарей), где используются обжимные зажимы (я правильно выражаюсь?) применять цельнотянутый алюминиевый провод, чем часто грешат УКРМ Серпуховского завода.
Теперь о рекламе. Современные конд. батареи рассчитаны на "плавное" включение, а это обеспечивают либо контактеры Бенедикт (своими дополнительными контактами), либо тиристорные с включением в момент 0. Обычные контактеры (пускатели) при включении дают ток в 100 и более раз больше номинального. Очень короткий импульс тока, но - в 100раз. Тоненький слой алюминия на обкладках кондеров просто выгорает. Срок службы кондеров резко падает.
Советские батареи типа КС2, КМ2 служат до сих пор, видно люменя не пожалели, вот только весят 25 квар - 48 кг. Современная 25 квар весит грамм 500. Для этого Бенедикт и нужен. Кстати и стоит он дешевле обычного пускателя в пересчете на ток.

Роман, еще вопросы есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.5.2010, 7:52
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nikashirin @ 6.5.2010, 22:06) *
Лудить нельзя вот почему.

Роман, еще вопросы есть?

Спасибо, логично растолковали.
Однако:
-почему у топикстартера греются провода?
-почему они не могут греться из-за плохого контакта между окисленным проводом и обжимной гильзой?
-насколько надежнее будет применения многопроволочного провода с покрытием проволок?
-что, только одни бенедикты есть для коммутации косинусных конденсаторов?
-когда припой плавится, улучшает или уудшает он контакт? Температура плавления?
-неужели не существуют наконечники под пайку и контакторы-конденсаторы под такие наконечники?

Конечно же, многие вопросы риторические. Но?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВВ   Вопрос по УКРМ.   29.4.2010, 1:53
- - dimbas   Может причина в расположении проводника, попробуйт...   29.4.2010, 2:50
- - бармалей   может причина в плохом контакте в кабельном наконе...   29.4.2010, 10:23
- - Гость_nikash_*   Гармонки действительно исключаются, раз ток - 70а....   29.4.2010, 20:57
- - ВВ   Спасибо за внимание. Провод ПВ3, проложен прямо (т...   30.4.2010, 3:45
- - Uran   Греются провода не от тока в проводах, т.е. сечени...   30.4.2010, 10:25
- - Roman D   1) Возможно наличие мерзкого стыка медь-алюминий. ...   30.4.2010, 11:08
|- - Uran   QUOTE (Roman D @ 30.4.2010, 11:08) 1) Воз...   30.4.2010, 11:40
|- - Roman D   Цитата(Uran @ 30.4.2010, 11:40) Контактор...   30.4.2010, 13:34
|- - ВВ   Цитата(Uran @ 30.4.2010, 10:25) … влияние...   3.5.2010, 3:10
- - Lokki   Недавно нам звонили по этому же вопросу - тоже гре...   30.4.2010, 12:57
- - Uran   Да есть статья:http://ukrm.ru/content/view/64/31/   30.4.2010, 13:39
|- - Roman D   Цитата(Uran @ 30.4.2010, 12:39) Да есть с...   30.4.2010, 16:26
- - Гость_nikash_*   Еще весьма вероятная причина - нагрев провода (пре...   3.5.2010, 21:27
|- - Roman D   Цитата(Гость_nikash_* @ 3.5.2010, 21:27) ...   3.5.2010, 21:47
|- - ВВ   Цитата(Гость_nikash_* @ 3.5.2010, 21:27) ...   4.5.2010, 2:54
- - Roman D   Кстати, о птицах; точнее, о проводах ПВ3. Как-то р...   4.5.2010, 10:10
- - Nikashirin   Лудить провод, который будет зажиматься в контакте...   4.5.2010, 15:05
|- - Roman D   Цитата(Nikashirin @ 4.5.2010, 14:05) Луди...   4.5.2010, 16:04
- - Uran   Есть прибор Тепловизор, который предназначен для о...   5.5.2010, 9:36
- - Lokki   Наше предприятие выпускает эти самые УКРМ уже почт...   5.5.2010, 10:19
|- - Roman D   Цитата(Lokki @ 5.5.2010, 10:19) Наше пред...   5.5.2010, 18:44
- - Nikashirin   Отвечу за Lokki, надеюсь не обидится. Лудить нельз...   6.5.2010, 22:06
|- - Roman D   Цитата(Nikashirin @ 6.5.2010, 22:06) Луди...   7.5.2010, 7:52
- - Nikashirin   По порядку. Я уже писал. Думаю, от предохранителе...   7.5.2010, 10:10
- - Roman D   Контакторы для коммутации конденсаторов имеют мног...   7.5.2010, 15:00
- - mak   Для суровых условий эксплуатации медные жилы покры...   8.5.2010, 13:19
- - ВВ   Господа, спасибо всем, принявшим участие в разгово...   9.5.2010, 3:36
|- - Nikashirin   Цитата(ВВ @ 9.5.2010, 3:36) Господа, спас...   9.5.2010, 21:24
- - Roman D   Уважаемый ВВ! Если честно, я тоже иногда теряю...   9.5.2010, 10:11
- - ВВ   Огромное спасибо, господин 'Roman D'. Сам ...   10.5.2010, 2:39
- - mak   Измерения падения напряжения на проводе выполнены ...   10.5.2010, 11:40
|- - Roman D   Цитата(mak @ 10.5.2010, 10:40) Измерения ...   10.5.2010, 12:13
|- - ВВ   Цитата(Roman D @ 10.5.2010, 12:47) щёлкни...   11.5.2010, 3:09
|- - mak   Цитата(ВВ @ 11.5.2010, 3:09) А в чем разн...   11.5.2010, 8:54
- - mak   Цитата(Roman D @ 10.5.2010, 12:13) Падени...   10.5.2010, 12:37
|- - Roman D   Цитата(mak @ 10.5.2010, 11:37) Так не обя...   10.5.2010, 12:47
- - Lokki   Приехал из командировки, прочитал вопросы-ответы. ...   11.5.2010, 10:59
|- - Roman D   Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) 4. Предл...   11.5.2010, 21:30
|- - mak   Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) 4. ... ...   11.5.2010, 22:00
- - ВВ   Господину 'Roman D'. Попробую загрузить то...   12.5.2010, 1:39
- - Lokki   Отвечаю ROMAN_D: Наличие гармоник в сети определяе...   12.5.2010, 11:26
|- - Roman D   Цитата(Lokki @ 12.5.2010, 10:26) Отвечаю ...   12.5.2010, 16:25
- - ВВ   Похоже, тема себя исчерпала. Спасибо всем, кто отк...   30.5.2010, 1:07
|- - Roman D   Цитата(ВВ @ 30.5.2010, 1:07) Похоже, тема...   30.5.2010, 9:03
- - ВВ   Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) Прошу п...   31.5.2010, 1:57
|- - Roman D   Цитата(ВВ @ 31.5.2010, 1:57) Нет. Предохр...   31.5.2010, 6:36
- - ВВ   Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) стоило ...   1.6.2010, 6:23
- - Roman D   Цитата(ВВ @ 1.6.2010, 5:23) Если бы понят...   1.6.2010, 17:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 18:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены