Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Конфликт с горсетью по установке приборов учета

Гость_Крюков А.С._*
сообщение 4.5.2010, 14:41
Сообщение #1





Гости






Уважаемые профессионалы. Помогите разобрать ситуацию. Сейчас в управляющей организации, работником которой являюсь, произошла небольшая конфликтная ситуация с местной горсетью. Часть многоквартирных жилых домов постройки 60-70 г. оснащается общими приборами учата электрической энергии. Граница балансовой принадлежности электросетей установлена на наконечниках питающих кабельных линий во ВРУ жилых домов. Работники Горсети, ссылаясь на то, что приборы учета должны устанавливаться на границе балансовой принадлежности монтируют трансформаторы тока, к кторым подключаются расчетные приборы учета, в непосредственной близости от наконечников питающих кабельных линий. Обязаны ли работники горсети, которые производят монтаж приборов учета соблюдать требования п. 1.5.36 ПУЭ, в которм указано, что "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности."
Будет ли нарушением действующих правил и норм, если перед трансформаторами тока, к которым присоединяется прибор учета электрической энергии, в пределах 10 м отсутствует коммутационный аппарат? Требование 10 м от коммутационного аппарата до счетчика - это распространяется только для счетчиков прямого включения или и для счетчика, подключенного
через трансформаторы тока?
Благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 5.5.2010, 23:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



стоп, проморгал совсем ваше второе уточнение. если вы говорите, что граница балансовой принадлежности на наконечниках ввода, то почему они устанавливают ТТ на своих шинах? при таком раскладе вопрос об установке АВ или предохранителей вообще стоять не должен, они же должны на вводе изначально поставить аппарат защиты, п. 3.1.16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Крюков А.С.   Конфликт с горсетью по установке приборов учета   4.5.2010, 14:41
- - dimbas   ПУЭ для всех едино. Если бояться что на рубильнике...   4.5.2010, 15:43
- - с2н5он   Вы бы схемку нарисовали, а то не совсем понятно - ...   4.5.2010, 18:12
- - gomed12   Крюков А.С., Вы-то о чьем беспокоитесь, наоборот н...   4.5.2010, 19:31
- - с2н5он   до счетчика д.б. или автомат или рубильник   4.5.2010, 22:31
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 4.5.2010, 23:31) до счетч...   4.5.2010, 23:02
|- - Крюков А.С.   Цитата(gomed12 @ 4.5.2010, 23:02) Потреби...   5.5.2010, 7:52
- - Глэн   не вижу повода для конфликта. пункт 1.5.36. ПУЭ от...   5.5.2010, 8:43
|- - Крюков А.С.   Цитата(Глэн @ 5.5.2010, 8:43) не вижу пов...   5.5.2010, 9:09
|- - Крюков С.А.   К сказанному. Прочитал п.16.10 СП 31-110-2003, в к...   5.5.2010, 12:25
|- - с2н5он   Цитата(Крюков С.А. @ 5.5.2010, 13:25) К с...   5.5.2010, 17:13
- - Дим   А разве проект на реконструкцию не должен быть? а ...   5.5.2010, 12:35
|- - Крюков А.С.   Цитата(Дим @ 5.5.2010, 12:35) А разве про...   5.5.2010, 12:46
- - Дим   Правила УчётаЭЭ 4.7. Перестановка, замена, а также...   5.5.2010, 13:48
|- - Крюков А.С.   Цитата(Дим @ 5.5.2010, 13:48) Правила Учё...   5.5.2010, 14:06
- - Гость_Александр_*   У приборов учёта с тр-ми тока обычно коммутационны...   5.5.2010, 20:12
- - Гость_ez81_*   Установить ЯРП или ЯБПВУ на вводе и пусть его опе...   5.5.2010, 20:29
- - с2н5он   Цитата(Крюков А.С. @ 5.5.2010, 15:06) Пон...   5.5.2010, 22:43
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 5.5.2010, 22:43) но тогда...   5.5.2010, 23:07
- - belok5   Доброго времени суток Очень странно, что цитируя П...   5.5.2010, 23:03
- - belok5   стоп, проморгал совсем ваше второе уточнение. если...   5.5.2010, 23:31
- - Крюков А.С.   Цитата(belok5 @ 5.5.2010, 23:31) стоп, пр...   6.5.2010, 7:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 21:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены