Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

проходные выключатели перестали включать светильник , Всё выглядит очень странно.

Гость_pegasus_*
сообщение 4.5.2010, 20:04
Сообщение #1





Гости






Четыре года назад в квартире была произведена замена электропроводки. Работу выполняла сертифицированная фирма. По проекту один из светильников должен был включаться из двух мест. Всё прекрасно работало до сегодняшнего дня. Но сегодня светильник перестал включаться независимо от того, каким выключателем из двух пользуются. Было замерено напряжение между жилами, питающими светильник, причем обнаружилась странность, причину которой я пока не понял. Дело в том, что напряжение между жилами, в зависимости от состояния выключателей, равно или 220, или 110 В переменного тока, причем светильник не горит в обоих случаях. При подсоединении к жилам заведомо исправной переноски, последняя также не горит. В одном из выключателей перестала гореть лампочка подсветки. Буду благодарен за предложенный алгоритм поиска неисправности. В качестве выключателей используются приборы Legrand с подсветкой. Квартирная сеть питается от специального распределительного устройства, включающего ряд автоматов и два УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 4.5.2010, 20:44
Сообщение #2





Гости






Из потолка торчит три медных жилы полтора квадрата, одна изолирована (кабель проложен во время замены проводки.)

Напряжение меряю двумя цифровыми тестерами, они показывают 235 и 110 В.

Индикаторная отвертка светится одинаково ярко при касании любой жилы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 5.5.2010, 12:10
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Цитата(Гость @ 5.5.2010, 3:44) *
Из потолка торчит три медных жилы полтора квадрата, одна изолирована (кабель проложен во время замены проводки.)
Напряжение меряю двумя цифровыми тестерами, они показывают 235 и 110 В.
Индикаторная отвертка светится одинаково ярко при касании любой жилы.


Цитата
В воздухе повисли восемь жил - по три от выключателей и два от светильника. Ни на одной из жил фазы нет! От автомата, питающего светильник, напряжение подается и на другие потребители. Они работают нормально.


Чем дальше в лес, тем больше дров... не пойму то есть фаза, то её нет вообще нигде.
Может в распред.коробке соединения посмотреть стоит, окислились контакты или подгорела скрутка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pegasus   проходные выключатели перестали включать светильник   4.5.2010, 20:04
- - savelij   Цитата... алгоритм поиска неисправности.Схемка раз...   4.5.2010, 20:12
- - ~Слава~   Цитата(pegasus @ 4.5.2010, 20:04) Было за...   4.5.2010, 20:16
- - Гость   Схема-то где-то лежит, я ее найду, конечно, только...   4.5.2010, 20:20
|- - savelij   Цитата(Гость @ 4.5.2010, 21:20) Придется ...   4.5.2010, 21:03
|- - Гость   Цитата(savelij @ 4.5.2010, 21:03) Начните...   4.5.2010, 21:08
- - Гость   Присоединяюсь к жилам, которые торчат из потолка и...   4.5.2010, 20:22
- - ~Слава~   Цитата(Гость @ 4.5.2010, 20:22) Присоедин...   4.5.2010, 20:26
- - Гость   Из потолка торчит три медных жилы полтора квадрата...   4.5.2010, 20:44
|- - NikELektrik   Цитата(Гость @ 5.5.2010, 3:44) Из потолка...   5.5.2010, 12:10
- - ~Слава~   Цитата(Гость @ 4.5.2010, 20:44) Из потолк...   4.5.2010, 21:09
- - Гость   По совету Савелия демонтировал оба выключателя. Вы...   5.5.2010, 3:47
- - Roman D   (отсюда) или http://www.electrosite.ru/article_inf...   5.5.2010, 7:56
|- - savelij   Цитата(Roman D @ 5.5.2010, 8:56) (отсюда)...   6.5.2010, 0:47
|- - Гость   Если исключено влияние барабашек, то следует воспо...   6.5.2010, 2:57
- - читатель   Если провода висят в воздухе и нет фазы, я бы нача...   6.5.2010, 11:12
- - Гость   2читатель: да, и я хочу начать с нуля. А потом зал...   6.5.2010, 13:37
|- - Гость   Цитата(Гость @ 6.5.2010, 13:37) 2читатель...   12.5.2010, 15:12
- - Шквал   Всё правильно с напряжением.Когда на легранде стои...   13.5.2010, 0:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:56
Rambler's Top100     