![]() Общественные здания и КТП внутренней установки. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Общественные здания и КТП внутренней установки. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Приветствую коллеги!
Дано: большой, 3-этажный торгово-развлекательный центр. Всёэто хозяйство просит 5,6 МВт электроэнергии. На это требуются ТП-шки либо 3х2500кВА, либо 5х1600кВА, либо 8х1000кВА. Можно конечно понаставить по периметру БКТПН-ок, но некузяво это будет смотреться в центре города+ куча паралельных КЛ... Гораздо симпатичнее выглядит решение разместить ТП в цокольном этаже и растащить энергию шинопроводами, благо архитекторы особо не возражают и обещают выделить там места столько, сколько мне понадобится. Вот только смущает пункт 5.8 СП 31-110, в котором не рекомендуется установка трансов мощностью более 1000кВА, хотя их число и не ограничивается. (речь о сухих трансах) Очевидно, что 3х2500 выглядит более разумно, чем 8х1000, да и "не рекомендуется" не равно "запрещено". Отсюда вопрос: Может кто имеет опыт эксплуатации, или проектирования внутренних ТП в общественных зданиях? Подскажите, на сколько критично нарушить рекомендацию СП? Какие дополнительные меры предусмотреть, в случае установки трансов с мощностью более 1000кВА? Надо, пока архитекторы добрые, решение принять да площади себе зарезервировать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Приветствую коллеги! Дано: большой, 3-этажный торгово-развлекательный центр. Всёэто хозяйство просит 5,6 МВт электроэнергии. На это требуются ТП-шки либо 3х2500кВА, либо 5х1600кВА, либо 8х1000кВА. Можно конечно понаставить по периметру БКТПН-ок, но некузяво это будет смотреться в центре города+ куча паралельных КЛ... ... Здравствуйте все. Что за такой гигант по электропотреблению? Расчетная нагрузка в 5600кВА это очень большая нагрузка. Какова общая площадь центра и какая удельная мощность на 1кв. метр? Было бы не плохо пересчитать расчетную нагрузку. А ГИПу площадки надо найти действующие аналоги и выяснить действительные их нагрузки для сравнения. Будет конкретный ориентир. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Здравствуйте все. Что за такой гигант по электропотреблению? Расчетная нагрузка в 5600кВА это очень большая нагрузка. Какова общая площадь центра и какая удельная мощность на 1кв. метр? Было бы не плохо пересчитать расчетную нагрузку. А ГИПу площадки надо найти действующие аналоги и выяснить действительные их нагрузки для сравнения. Будет конкретный ориентир. Это ещё только стадия ПП, так что всё очень приближённо и только лишь для того, чтобы принять общую концепцию. Расчёт нагрузок был выполнен по укрупнённым показателям по удельным нагрузкам из СП 31-110. Там в зависимости от назначения помещений расчёт идёт как от площади, так и от человекомест. Пока имеем рестораны и закусочные на 800 посадочных мест, кинотеатры на 800 мест, спортивно-развлекательные помещения на 150 мест и плюс прочих площадей 37000 м2. Всё это конечно ещё будет меняться и боюсь, что в сторону увеличения. Цитата насчет доп. мер нужно знать какие основные меры будете предпринимать Ну пока не более тех, что прописаны в ПУЭ и СП. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |