Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Общественные здания и КТП внутренней установки.

RomanNV
сообщение 29.4.2010, 7:58
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Приветствую коллеги!
Дано: большой, 3-этажный торгово-развлекательный центр. Всёэто хозяйство просит 5,6 МВт электроэнергии.
На это требуются ТП-шки либо 3х2500кВА, либо 5х1600кВА, либо 8х1000кВА.
Можно конечно понаставить по периметру БКТПН-ок, но некузяво это будет смотреться в центре города+ куча паралельных КЛ...
Гораздо симпатичнее выглядит решение разместить ТП в цокольном этаже и растащить энергию шинопроводами, благо архитекторы особо не возражают и обещают выделить там места столько, сколько мне
понадобится.

Вот только смущает пункт 5.8 СП 31-110, в котором не рекомендуется установка трансов мощностью более 1000кВА, хотя их число и не ограничивается. (речь о сухих трансах)
Очевидно, что 3х2500 выглядит более разумно, чем 8х1000, да и "не рекомендуется" не равно "запрещено".
Отсюда вопрос:
Может кто имеет опыт эксплуатации, или проектирования внутренних ТП в общественных зданиях?
Подскажите, на сколько критично нарушить рекомендацию СП? Какие дополнительные меры предусмотреть, в случае установки трансов с мощностью более 1000кВА?

Надо, пока архитекторы добрые, решение принять да площади себе зарезервировать.



--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OBON
сообщение 29.4.2010, 16:37
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(RomanNV @ 29.4.2010, 10:58) *
Приветствую коллеги!
Дано: большой, 3-этажный торгово-развлекательный центр. Всёэто хозяйство просит 5,6 МВт электроэнергии.
На это требуются ТП-шки либо 3х2500кВА, либо 5х1600кВА, либо 8х1000кВА.
Можно конечно понаставить по периметру БКТПН-ок, но некузяво это будет смотреться в центре города+ куча паралельных КЛ...
...

Здравствуйте все.
Что за такой гигант по электропотреблению? Расчетная нагрузка в 5600кВА это очень большая нагрузка. Какова общая площадь центра и какая удельная мощность на 1кв. метр? Было бы не плохо пересчитать расчетную нагрузку. А ГИПу площадки надо найти действующие аналоги и выяснить действительные их нагрузки для сравнения. Будет конкретный ориентир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.4.2010, 8:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(OBON @ 29.4.2010, 18:37) *
Здравствуйте все.
Что за такой гигант по электропотреблению? Расчетная нагрузка в 5600кВА это очень большая нагрузка. Какова общая площадь центра и какая удельная мощность на 1кв. метр? Было бы не плохо пересчитать расчетную нагрузку. А ГИПу площадки надо найти действующие аналоги и выяснить действительные их нагрузки для сравнения. Будет конкретный ориентир.

Это ещё только стадия ПП, так что всё очень приближённо и только лишь для того, чтобы принять общую концепцию.
Расчёт нагрузок был выполнен по укрупнённым показателям по удельным нагрузкам из СП 31-110.
Там в зависимости от назначения помещений расчёт идёт как от площади, так и от человекомест.
Пока имеем рестораны и закусочные на 800 посадочных мест, кинотеатры на 800 мест, спортивно-развлекательные помещения на 150 мест и плюс прочих площадей 37000 м2.
Всё это конечно ещё будет меняться и боюсь, что в сторону увеличения.


Цитата
насчет доп. мер нужно знать какие основные меры будете предпринимать

Ну пока не более тех, что прописаны в ПУЭ и СП.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2010, 22:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(RomanNV @ 30.4.2010, 9:17) *
Ну пока не более тех, что прописаны в ПУЭ и СП.

не ответ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены