Чем степень защиты 2'0 отличается от IP20 ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Оболочка является частью изделия. С ГОСТом18311-80 ни кто и не спорит
![]() "Часть или совокупность частей электротехнического изделия (устройства), окружающая его внутренние части и предназначенная для отделения их от внешней среды" Заметим однако, все внутренние части, без исключения. Потому и разговор в ГОСТ 14254-96 об обеспечении защиты на все изделие без исключений. Все что в общей оболочке. В совокупности так сказать. Мера напиханности в оболочку не аргумент. Протяжная, ответвительная коробка не является изделием? "..17677-82 - гост на светильник (изделие).."Безусловно ![]() Резюме: Путаница отсутствует. По поводу "яиц сбоку". Нет в ГОСТ 14254-96 подобного разделения степени защищенности для отдельных частей. Сообщение отредактировал Олега - 29.4.2010, 9:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... Резюме: Путаница отсутствует. По поводу "яиц сбоку". Нет в ГОСТ 14254-96 подобного разделения степени защищенности для отдельных частей. Здравствуйте всем. Спасибо "Олега". Полностью солидарен. Мое мнение, некоторые производители светильников пренебрегают ГОСТом 17677-82 (или забыли). Например светильники производства "Световые технологии" (оказалась под рукой) типы: ВАТ (указано IP20, в действительности 2'0), KRK (IP65, фактически 6'5), и например согласно ПУЭ таб.7.4.3 применять ВАТ для П2а нельзя т.к.необходимо IP23 (вторая цифра может быть=0 если обоснована) а фактически у светильника 2'0. также по СП31-110 см. таб.4.9 строки 1 и 4. Для светильника КРК согласно СП31-110 таб.4.9 строка 9 для жарких помещений РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а для светильников с ЗАЩИТНЫМ стеклом например ARCTIC(IP65) ДОПУСКАЮТСЯ. Одним словом, если анализировать таблицу 4.9. СП31-110, то разницу видно сразу для всех типов светильников с лампами ЛЛ, ЛН, ГЛВД. С уваженем. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |