Всем привет!
требуется включить в ДСУП пищеблока еще одно помещение (15 м2). В наличии есть стальная электромонтажная полоса перфорированная 4*40 мм. сечение полосы в районе отверстия более 80 мм2. ГОСТ Р 50571.10-96 смотрел, запретов не увидел. Можно ли исползовать такую полосу? вот картинка полосы http://images.yandex.ru/search?p=1&tex...&rpt=simage Сообщение отредактировал ilyasov1 - 16.4.2010, 9:51 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... требуется включить в ДСУП пищеблока еще одно помещение (15 м2). В наличии есть стальная электромонтажная полоса перфорированная 4*40 мм. сечение полосы в районе отверстия более 80 мм2. ... Здравствуйте все. Согласно ПУЭ п.1.7.138 для ДСУП сечения проводников не входящих в состав кабеля должны соответствовать требованиям ПУЭ п.1.7.127. Имеется ввиду по проводимости, т.к. п.1.7.127 для медных и алюминиевых проводов не в составе кабеля. Если брать в Вашем случае сечение ст.полосы=80кв.мм. и приравнять к ст. полосе 20х4=80кв.мм. то согласно ПУЭ таб.1.3.31 для ст. полосы 20х4 ток=70А. что больше проводимости меди сечением 4кв.мм. (=41А для провода) но меньше чем у алюминия 16кв.мм. (=75А для провода), но думаю, алюминий такого сечения взят не только из-за проводимости, а также из условий механической прочности. Поэтому мое мнение - использовать МОЖНО. С уважением. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 11:33 |
|
![]() |