Амперметр |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Амперметр |
23.4.2010, 20:46
Сообщение
#1
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Ответьте пожалуйста, допустимо ли по современным правилам включение амперметра в цепь токовой обмотки счётчика? (поясняю рисунком)
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
||
![]() |
23.4.2010, 22:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
именно такое включение нет. можно подключить амперметры к тт параллельно со счетчиком. а лучший вариант-это использовать один амперметр подключенный к тт через переключатель (если нет необходимости измерять ток одновременно на всех фазах. схему приложить не могу нет возможноти)
|
|
|
23.4.2010, 23:32
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
именно такое включение нет. можно подключить амперметры к тт параллельно со счетчиком. а лучший вариант-это использовать один амперметр подключенный к тт через переключатель (если нет необходимости измерять ток одновременно на всех фазах. схему приложить не могу нет возможноти) ПУЭ: "1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами..." Паралельное подключение приборов к ТТ не применяется (в этом случае оба прибора будут очень-очень сильно "врать".) Переключатели в токовых цепях также не применяются, т.к. при переключении произойдет разрыв токовых цепей, что также не допустимо. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
24.4.2010, 8:24
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Переключатели в токовых цепях также не применяются, т.к. при переключении произойдет разрыв токовых цепей, что также не допустимо. Скажу по секрету, данная проблема уже решена: http://www.elmh.ru/elmcatalog/item/?item_id=321 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.4.2010, 10:08
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Я подозревал, что такие переключатели уже существуют (
Тогда сформулируем так: при необходимости (использования схемы "один прибор - три тока"), применяются специальные переключатели (без разрыва цепи в процессе переключения), или другие методы (аналоговые или аналого-цифровые преобразователи.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Volt380 Амперметр 23.4.2010, 20:46
Volt380 Друзья, я прошу ответа конкретно на мой вопрос. За... 24.4.2010, 10:10
Roman D Цитата(Volt380 @ 24.4.2010, 10:10) Друзья... 24.4.2010, 10:37
mic61 Еще раз:
"1.5.18. Присоединение токовых обмо... 24.4.2010, 10:49
Roman D При реконструкции защиты и учета пора уж переходит... 24.4.2010, 11:00
Гость_ez81_* Ваша схема применима на сегодняшний день. (для сбы... 25.4.2010, 2:47
Volt380 Цитата(Гость_ez81_* @ 25.4.2010, 3:47) На... 25.4.2010, 8:58
mic61 Цитата(Volt380 @ 25.4.2010, 8:58) на мног... 25.4.2010, 10:24
Volt380 mic61, спасибо за ответы!
Может кто-то ещё что... 25.4.2010, 12:49
АлдарКосе а меня бы сбыт послал бы нах.. 100%.
- а случае ... 26.4.2010, 19:37
mic61 Цитата(АлдарКосе @ 26.4.2010, 18:37) а ме... 26.4.2010, 20:02
Volt380 Цитатаамперметры по фазам стоят отдельно на своих ... 27.4.2010, 22:06
Viktor2004 Для технического учета еще пойдет, а для коммерчес... 28.4.2010, 0:28
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 28.4.2010, 0:28) Для ... 28.4.2010, 9:27
Сунцов Денис Проити то пройдет, но придется поизвращаться.
Виде... 28.4.2010, 12:28![]() ![]() ![]() |
|