Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Амперметр

Volt380
сообщение 23.4.2010, 20:46
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Ответьте пожалуйста, допустимо ли по современным правилам включение амперметра в цепь токовой обмотки счётчика? (поясняю рисунком)
Прикрепленное изображение


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
бармалей
сообщение 23.4.2010, 22:38
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



именно такое включение нет. можно подключить амперметры к тт параллельно со счетчиком. а лучший вариант-это использовать один амперметр подключенный к тт через переключатель (если нет необходимости измерять ток одновременно на всех фазах. схему приложить не могу нет возможноти)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.4.2010, 23:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(бармалей @ 23.4.2010, 22:38) *
именно такое включение нет. можно подключить амперметры к тт параллельно со счетчиком. а лучший вариант-это использовать один амперметр подключенный к тт через переключатель (если нет необходимости измерять ток одновременно на всех фазах. схему приложить не могу нет возможноти)

ПУЭ:
"1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами..."
Паралельное подключение приборов к ТТ не применяется (в этом случае оба прибора будут очень-очень сильно "врать".)
Переключатели в токовых цепях также не применяются, т.к. при переключении произойдет разрыв токовых цепей, что также не допустимо.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.4.2010, 8:24
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mic61 @ 23.4.2010, 22:32) *
Переключатели в токовых цепях также не применяются, т.к. при переключении произойдет разрыв токовых цепей, что также не допустимо.

Скажу по секрету, данная проблема уже решена:
http://www.elmh.ru/elmcatalog/item/?item_id=321


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.4.2010, 10:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Я подозревал, что такие переключатели уже существуют ( icon_eek.gif .)
Тогда сформулируем так: при необходимости (использования схемы "один прибор - три тока"), применяются специальные переключатели (без разрыва цепи в процессе переключения), или другие методы (аналоговые или аналого-цифровые преобразователи.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Volt380   Амперметр   23.4.2010, 20:46
- - бармалей   именно такое включение нет. можно подключить ампер...   23.4.2010, 22:38
|- - mic61   Цитата(бармалей @ 23.4.2010, 22:38) именн...   23.4.2010, 23:32
|- - Roman D   Цитата(mic61 @ 23.4.2010, 22:32) Переключ...   24.4.2010, 8:24
|- - mic61   Я подозревал, что такие переключатели уже существу...   24.4.2010, 10:08
- - Volt380   Друзья, я прошу ответа конкретно на мой вопрос. За...   24.4.2010, 10:10
|- - Roman D   Цитата(Volt380 @ 24.4.2010, 10:10) Друзья...   24.4.2010, 10:37
|- - mic61   Еще раз: "1.5.18. Присоединение токовых обмо...   24.4.2010, 10:49
- - Roman D   При реконструкции защиты и учета пора уж переходит...   24.4.2010, 11:00
- - Гость_ez81_*   Ваша схема применима на сегодняшний день. (для сбы...   25.4.2010, 2:47
|- - Volt380   Цитата(Гость_ez81_* @ 25.4.2010, 3:47) На...   25.4.2010, 8:58
|- - mic61   Цитата(Volt380 @ 25.4.2010, 8:58) на мног...   25.4.2010, 10:24
- - Volt380   mic61, спасибо за ответы! Может кто-то ещё что...   25.4.2010, 12:49
- - АлдарКосе   а меня бы сбыт послал бы нах.. 100%. - а случае ...   26.4.2010, 19:37
|- - mic61   Цитата(АлдарКосе @ 26.4.2010, 18:37) а ме...   26.4.2010, 20:02
- - Volt380   Цитатаамперметры по фазам стоят отдельно на своих ...   27.4.2010, 22:06
- - Viktor2004   Для технического учета еще пойдет, а для коммерчес...   28.4.2010, 0:28
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 28.4.2010, 0:28) Для ...   28.4.2010, 9:27
- - Сунцов Денис   Проити то пройдет, но придется поизвращаться. Виде...   28.4.2010, 12:28


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)