Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен?

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.4.2010, 15:41
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Занимаясь дипломом обнаружил в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 кВ) со схемой Y/треугольник ( Y- с питающей стороны, без нейтрали). Чем руководствовались устанавливая его туда, я так и не выяснил. ГОСТ 30030-93 только применительно к тр-рам до 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.", а еще там есть "Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В."


Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 23.4.2010, 13:24
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Цитата
Трансформатор ТМ-1000/10 установлен на территории ТЭЦ, питание получает с её же КРУ 6 кВ

как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН?
И ставить трансформатор для уменьшения токов однофазных замыканий (которые не вызывают отключение оборудования в сетях с изолированной нейтралью) слишком жирно. Можно поставить дуго гасительные катушки для компенсации емкостного тока и уменьшения тока однофазных замыканий.
Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.4.2010, 20:53
Сообщение #3





Гости






Линия воздушная, кабелем выполнен только прокол под Ж/Д. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ.
Цитата(dimbas @ 23.4.2010, 13:24) *
как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН?
Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему icon_smile.gif

В справочнике Неклепаева все написано по поводу ВН и НН.
На 6-ой секции КРУ 6 кВ некоторые присоединения отключаются от ОЗ, на остальных защита на сигнал работает. Еще думаю транс несет грозозащитную функцию.
Схемы в электронке пока нет, увы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Разделительный тр-р 6/6,3 кВ   21.4.2010, 15:41
- - Гость_Дмитрий_*   выходит мне заземление можно не делать, либо делть...   21.4.2010, 15:50
- - dimbas   потому как электродвигатели насосов на напряжение ...   21.4.2010, 16:52
|- - Шаровая молния   Цитата(dimbas @ 21.4.2010, 16:52) потому ...   21.4.2010, 19:34
- - Uran   Такой транс установлен не от хорошей жизни. КРУ НС...   21.4.2010, 19:36
- - Шаровая молния   У него не понижающий транс, а разделительный, я та...   21.4.2010, 19:55
|- - Uran   QUOTE (Шаровая молния @ 21.4.2010, 20:55)...   21.4.2010, 20:30
- - Dmitry_G   по-моему он называется не разделительный а переход...   21.4.2010, 20:46
- - Шаровая молния   На нашей ТЭЦ стоит ТДНГУ (грозоупорный или грозоза...   21.4.2010, 20:51
- - KIVOK   Цитатав схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции ос...   21.4.2010, 22:11
- - Dmitry_G   Посмотреть бы эту схему..Какое генераторное напряж...   21.4.2010, 22:22
- - dimbas   ТМ-1000/10 6/6,3 - А цифра 10 по вашему что означа...   22.4.2010, 2:26
|- - Uran   QUOTE (dimbas @ 22.4.2010, 3:26) ТМ-1000/...   22.4.2010, 8:15
|- - Roman D   Цитата(Uran @ 22.4.2010, 7:15) Цифра 10 г...   22.4.2010, 9:57
- - Roman D   Возможно, данная схема снижает ток однофазного зам...   22.4.2010, 6:35
- - бармалей   да это обычный переходной транс с 10 на 6 кВ. У ме...   22.4.2010, 9:19
- - Шаровая молния   Цифра 10 означает что изоляция обмотки ВН, рассчит...   22.4.2010, 11:42
|- - Uran   QUOTE (Шаровая молния @ 22.4.2010, 11:42)...   22.4.2010, 17:25
|- - Dmitry_G   Цитата(Uran @ 22.4.2010, 18:25) Вот это у...   22.4.2010, 20:16
|- - Uran   QUOTE (Dmitry_G @ 22.4.2010, 20:16) Да ни...   22.4.2010, 22:54
- - dimbas   пусть тогда автор напишет точный тип трансформатор...   22.4.2010, 13:45
- - Шаровая молния   Автор и написал 6/6,3 кВ.   22.4.2010, 16:58
- - gomed12   Могу предположить, что трансформатор трехобмоточны...   22.4.2010, 19:21
- - Гость_Дмитрий_*   Благодарю за бурное обсуждение, ситуация проясняет...   23.4.2010, 8:08
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 8:08)...   23.4.2010, 12:18
- - lexs_2006   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 9:08)...   23.4.2010, 11:01
- - dimbas   ЦитатаТрансформатор ТМ-1000/10 установлен на терри...   23.4.2010, 13:24
|- - Шаровая молния   Цитата(dimbas @ 23.4.2010, 13:24) как это...   23.4.2010, 19:46
|- - Гость_Дмитрий_*   Линия воздушная, кабелем выполнен только прокол по...   23.4.2010, 20:53
|- - Uran   QUOTE (Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 20:53...   23.4.2010, 21:20
|- - Dmitry_G   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 21:53...   24.4.2010, 16:46
|- - Dmitry_G   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.4.2010, 21:53...   24.4.2010, 17:15
- - Шаровая молния   Ага. Теперь опять непонятки.   23.4.2010, 23:14
- - dimbas   я так и не понял трансформатор питается по 6 или п...   24.4.2010, 2:45
|- - Roman D   Цитата(dimbas @ 24.4.2010, 1:45) чтоб спа...   24.4.2010, 8:18
|- - _Alex_   Цитата(Roman D @ 24.4.2010, 8:18) А если ...   24.4.2010, 13:14
|- - Roman D   Цитата(_Alex_ @ 24.4.2010, 12:14) М.б. им...   24.4.2010, 13:18
|- - Uran   QUOTE (Roman D @ 24.4.2010, 13:18) Дааа.....   24.4.2010, 14:08
- - Шаровая молния   Нет. Просто смягчает удар при перенапряжениях на о...   24.4.2010, 12:56
- - Шаровая молния   На нашей ТЭЦ стоит такой разделительный транс 6/6,...   24.4.2010, 14:16
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 24.4.2010, 14:16)...   24.4.2010, 17:05
|- - lexs_2006   Цитата(Шаровая молния @ 24.4.2010, 15:16)...   28.4.2010, 15:47
- - dimbas   ЦитатаПри появлении замыкания на землю в цепях ген...   27.4.2010, 3:22
- - posetitel   Цитата(Шаровая молния @ 21.4.2010, 19:34)...   8.6.2010, 23:24
|- - Roman D   Цитата(posetitel @ 8.6.2010, 23:24) Почем...   9.6.2010, 23:38
- - posetitel   На ЦРП   10.6.2010, 0:25