Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

прибор ИС-10 , пользование

DEN SPb
сообщение 20.4.2010, 13:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.4.2010
Пользователь №: 18031



подскажите как правильно мерить (2-х, 4-х проводным методом) металосвязь ИС-10, почему на табло мОм???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Motoblock
сообщение 22.4.2010, 1:19
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



А что, паспорта на него нет что ли? Там все расписано -- как и что мерить. Переходное сопротивление контактов мы меряем 2х проводным методом. Нет смысла 4х проводным -- длина изм ерительных зондов небольшая. А показывает мОм -- все верно (миллиОм 1*10 в минус 3 степени). Напомню, что по требованиям ПУЭ величина переходного сопротивления контактов "металлосвязи" должна составлять не более 0,05 Ом ( что составляет 50 мОм). Тут все точно