подскажите как правильно мерить (2-х, 4-х проводным методом) металосвязь ИС-10, почему на табло мОм???
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
А что, паспорта на него нет что ли? Там все расписано -- как и что мерить. Переходное сопротивление контактов мы меряем 2х проводным методом. Нет смысла 4х проводным -- длина изм ерительных зондов небольшая. А показывает мОм -- все верно (миллиОм 1*10 в минус 3 степени). Напомню, что по требованиям ПУЭ величина переходного сопротивления контактов "металлосвязи" должна составлять не более 0,05 Ом ( что составляет 50 мОм). Тут все точно
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |