Вольт
сообщение 17.5.2009, 17:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2009
Пользователь №: 14540



Здравствуйте! Столкнулся с переделкой уже смонтированного ввода в дом ( меняем проводку в связи с расширением и изменением планировки дома, сдавать никому не надо, дом в деревне), ввод в щит сделан СИПом без разрыва на изоляторах и сразу на ВА двуполюсник, ПУЭ 1.7.145 допускает отключение всех проводников на вводе в эл-устаноски, но при этом PEN проводник должен быть разделён на РЕ и N до вводного защитно-коммутационного аппарата. Т.е. из TN-C сделать TN-C-S. В данном щите разделение идёт после счётчика. Щит уже смонтирован , концы СИПа заведённого на ВА с небольшим запасом , но недостаточно для того что бы вводной PEN дотянуть до заземляющей шины РЕ, а с него уже на нейтраль N вводного ВА и потом на hw и т. д..(как регламентирует ГОСТ Р51628-2000)
Возможно поставить орешек и надростить (проводом ПВ1-16) РЕN, соеденить его с РЕ шиной, а с неё уже на N вводного ВА, естественно разделение РЕN после hw придётся переделать. Кроме того СИП 16 кв.мм. не влезет в отверстие нулевой стандартной шины, либо опрессовывать и прикручивать на корпус, а с него на шину, либо СИП разрезать на изоляторах и вводить в дом уже 3 конца L N PE проводом ПВ ? в этом случае придётся менять заземление , и соединять его на разрыве перед домом.(делать повторное заземление на вводе в дом), сейчас оно соединено на РЕ шину непосредственно. Не очень хочется переделывать, а обойтись малыми затратами. ДО сегодняшнего для всё работало без нареканий и УЗО и ОПН. Или всё оставить как есть ?
У кто нибудь есть мнения по этому вопросу? как сделать разделение РЕN проводника на вводе? Как СИП 16 кв мм соединить со стандартной шиной земля ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Duke
сообщение 21.4.2010, 20:08
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9039



АУ вы что??? какой PEN в однофазной сети???? читайте ПУЭ до конца, а не только макушки.PEN проводник существует ТОЛЬКО в 3-х фазной цепи и разделять его можно только там!!! в вашем случае нужно тянуть с опоры 3 жилы (если конечно там идет три фазы) и тогда вы без проблем делаете заземляющее устройство и подключаете к РЕ колодке. не забудьте про установку раздяников!!


--------------------
История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения