...Работаем на своем генераторе , 4 мВт производим ,1 отдаем в сеть, 3 используем сами.
со стороны электросети авария и нас обесточивают......можно и не заметить.... |
|
|
![]() |
19.4.2010, 10:36
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.2.2008 Из: EESTI Пользователь №: 10498 |
...Ну все у нас есть, и работаем не один десяток лет.....и даже денежки исправно за проданную получаем...
...Еще раз... при пропадании питания со стороны электросети при последующем подключении нам приходиться разгружать генератор путем переключения на сторону электросети своих (внутренних) потребителей , ввести в параллель генератор , а потом таким же макаром обратно.... так есть ли варианты и устройства позволяющие ввести в параллель уже нагруженный турбогенератор???? года четыре назад энергокомплект предлагал вариант частично нагруженного..... нас это не устраивало.. [quote name='mic61' date='14.4.2010, 21:40' post='130563'] А на каком напряжении работаете? 6 кВ |
|
|
BliG Турбогенератор 14.4.2010, 15:03
dimbas Ну если с синхронизацией проблем нет. Синхронизиру... 14.4.2010, 17:09
Гость_ez81_* Ответ правильный синхронизируйте оба источника пот... 14.4.2010, 20:58
mic61 А на каком напряжении работаете?
Но я думаю, что ... 14.4.2010, 22:40
Сергей ДД Все оперативные переключения, только с согласовани... 18.4.2010, 14:09
dimbas Вам на линии связи с системой нужно установить уст... 19.4.2010, 12:17![]() ![]() ![]() |
|