Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уставка автомата

Vadik
сообщение 13.4.2010, 20:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Господа проектировщики, подскажите какой автомат(номинал) до счетчика на ввод в частный дом можно поставить, если максимальная мощность 15 кВт(380В). Учет установлен на ограждении участка, в доме установлен распред.щит. В РЩ вводной автомат по уставке какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 14.4.2010, 5:41
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



32 или 40 А будет достаточно. Я бы поставил 40.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 14.4.2010, 7:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2010, 6:41) *
32 или 40 А будет достаточно. Я бы поставил 40.

По тех условию максимальная мощность всего 15 кВт. Это как то должно ограничиваться вводным автоматом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.4.2010, 7:10
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Vadik @ 14.4.2010, 11:03) *
По тех условию максимальная мощность всего 15 кВт. Это как то должно ограничиваться вводным автоматом?

Нет, автоматический выключатель выполняет функции защиты и коммутации, а не ограничения. С одной стороны, автомат не должен срабатывать при максимальном рабочем токе нагрузки, с другой стороны - должен отключать аварийные режимы сети (перегрузку и КЗ).


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 14.4.2010, 7:25
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2010, 8:10) *
Нет, автоматический выключатель выполняет функции защиты и коммутации, а не ограничения. С одной стороны, автомат не должен срабатывать при максимальном рабочем токе нагрузки, с другой стороны - должен отключать аварийные режимы сети (перегрузку и КЗ).

а чем должно ограничиваться?
Вернуться в начало страницы