Уставка автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уставка автомата |
13.4.2010, 20:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 |
Господа проектировщики, подскажите какой автомат(номинал) до счетчика на ввод в частный дом можно поставить, если максимальная мощность 15 кВт(380В). Учет установлен на ограждении участка, в доме установлен распред.щит. В РЩ вводной автомат по уставке какой?
|
|
|
![]() |
14.4.2010, 5:41
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
32 или 40 А будет достаточно. Я бы поставил 40.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
14.4.2010, 7:03
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 |
|
|
|
14.4.2010, 7:10
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
По тех условию максимальная мощность всего 15 кВт. Это как то должно ограничиваться вводным автоматом? Нет, автоматический выключатель выполняет функции защиты и коммутации, а не ограничения. С одной стороны, автомат не должен срабатывать при максимальном рабочем токе нагрузки, с другой стороны - должен отключать аварийные режимы сети (перегрузку и КЗ). -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
14.4.2010, 7:25
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 |
Нет, автоматический выключатель выполняет функции защиты и коммутации, а не ограничения. С одной стороны, автомат не должен срабатывать при максимальном рабочем токе нагрузки, с другой стороны - должен отключать аварийные режимы сети (перегрузку и КЗ). а чем должно ограничиваться? |
|
|
Vadik Уставка автомата 13.4.2010, 20:14
Олега Что стоит на границе уч-ка? 13.4.2010, 21:34
с2н5он до счетчика ставится коммутационный аппарат, а не ... 13.4.2010, 22:06
DoctorGauss Цитата(Vadik @ 14.4.2010, 11:25) а чем до... 14.4.2010, 7:29
Vadik Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2010, 8:29) Не ... 14.4.2010, 7:41
DoctorGauss Цитата(Vadik @ 14.4.2010, 11:41) Спасибо ... 14.4.2010, 7:43
Vadik Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2010, 8:43) Эм.... 14.4.2010, 8:03
-Mike- В соседней теме gomed12 привел интересную концентр... 14.4.2010, 8:13![]() ![]() ![]() |
|