Мощность превышает установленную |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мощность превышает установленную |
7.4.2010, 9:31
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
Добрый день, Господа!
У меня по ТУ есть установленная мощность в размере скажем Ру=100 кВт. Сейчас у меня превышена Ру почти в 2 раза. Хочу "ЭТУ МОЩНОСТЬ" (которая превысила допустимую) посадить на дизель и не учитывать. Систему выстраиваем так, что при приближении нагрузки к Ру(отведенной) в пиковые часы, мы запускаем ДГ и он "берет на себя" мощного потребителя. Допускается ли такое??? |
|
|
![]() |
12.4.2010, 11:57
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
Про это Вы не говорили ранее. Ведь как было? Не договорил))) Спасибо за предложенный вариант. Самый эффективный способ - занижать коэффициент спроса (или коэффициент использования). Однако муторное дело - сделать 2 проекта. Один проект для монтажа, другой - для согласования. А потом все это умудриться сдать инспектору Ростехнадзора. У нас ведь в установленную мощность не входит, не учитывается коэффициет спроса. Он нужен только для выбора аппарата и кабеля! Сообщение отредактировал Ingener Ruslan - 12.4.2010, 13:16 |
|
|
12.4.2010, 12:01
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
У нас ведь в установленную мощность не входит, не учитывается коэффициет спроса. Он нужен только для выбора аппарата и кабеля! Я все-таки считаю, что Вам разрешили потребляемую, т.е. расчетную мощность. Не Вижу смысла писать ТУ на установленную мощность, т.к. эта цифра ни о чем не говорит. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
12.4.2010, 14:33
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
Я все-таки считаю, что Вам разрешили потребляемую, т.е. расчетную мощность. Не Вижу смысла писать ТУ на установленную мощность, т.к. эта цифра ни о чем не говорит. Вот как написано в ТУ установленная мощность электроэнергии составляет 100кВа при единовременной мощности не более 70кВа. Скажите пожалуйста сколько по опыту должно приходиться мощности для дома VIP класса площадью 2500м2 |
|
|
Ingener Ruslan Мощность превышает установленную 7.4.2010, 9:31
бармалей Вообще-то вам надо заново запросить ТУ на новую мо... 7.4.2010, 10:54
Ingener Ruslan Насчет нового ТУ на новую мощность исключено. ТП з... 7.4.2010, 14:00
DoctorGauss Цитата(Ingener Ruslan @ 7.4.2010, 9:31) Д... 7.4.2010, 14:41
с2н5он Цитата(DoctorGauss @ 7.4.2010, 14:41) Мож... 7.4.2010, 17:05
Гость_Руслан Кананчук_* Цитата(DoctorGauss @ 7.4.2010, 14:41) Воо... 12.4.2010, 8:33
бармалей Тогда делайте по первоначальному варианту, такое д... 7.4.2010, 14:50
Гость_Руслан Кананчук_* Цитата(бармалей @ 7.4.2010, 14:50) Тогда ... 12.4.2010, 8:44
бармалей Цитата(Гость_Руслан Кананчук_* @ 12.4.2010, 9... 12.4.2010, 10:26
Олега Схемку не чиркнете? 7.4.2010, 21:31
сергей_абрамов Цитата(Олега @ 7.4.2010, 19:31) Схемку не... 7.4.2010, 22:37
Олега Про заказ речи нет. И про объёмы так же. Интересуе... 9.4.2010, 13:38
Гость_Руслан Кананчук_* Подскажите как мне загрузить файл. Хотел схемку за... 12.4.2010, 8:37
Ingener Ruslan Вот схема подключения. 12.4.2010, 8:53
DoctorGauss Цитата(Ingener Ruslan @ 12.4.2010, 11:53)... 12.4.2010, 10:39
Ingener Ruslan Цитата(DoctorGauss @ 12.4.2010, 10:39) Мн... 12.4.2010, 11:46
DoctorGauss Цитата(Ingener Ruslan @ 12.4.2010, 15:46)... 12.4.2010, 11:53
DoctorGauss Цитата(Ingener Ruslan @ 12.4.2010, 18:33)... 13.4.2010, 5:48
Гость А ТУ на установку дизеля брать все равно прийдется 12.4.2010, 14:51
с2н5он Цитата(Гость @ 12.4.2010, 15:51) А ТУ на ... 12.4.2010, 19:05
Ingener Ruslan Коллеги как Вы укрываете мощность? 14.4.2010, 8:23![]() ![]() ![]() |
|