![]() снижающие коэффициенты при выборе провода , как применять снижающие коэффициенты при выборе провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() снижающие коэффициенты при выборе провода , как применять снижающие коэффициенты при выборе провода |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2004 Пользователь №: 1102 ![]() |
В ПУЭ в гл1.3 при выборе провода есть ссылка что при более 5 проводов выбирать по току нужно как открыто с применением снижающего коэффициента.
Я понимаю так: Прокладываю в пучке 5 проводов. У меня 3-х жильный провод по расчету 25А, сечение если лежал один было бы 4мм.кв (т1.3.4). Вводя понижающий коэффициент 0,68 умножаем на мой ток 25х0,68=17А и выбираем сечение по таблице (т.1.3.4) как открыто - 1мм.кв. То есть для 25 А сечение данного провода при прокладке пучком уменьшится с 4 на 1 мм.кв? Правильно ли я считаю? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 9:34 |
|
![]() |