Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

снижающие коэффициенты при выборе провода , как применять снижающие коэффициенты при выборе провода

ea1348
сообщение 11.4.2010, 15:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2004
Пользователь №: 1102



В ПУЭ в гл1.3 при выборе провода есть ссылка что при более 5 проводов выбирать по току нужно как открыто с применением снижающего коэффициента.
Я понимаю так: Прокладываю в пучке 5 проводов. У меня 3-х жильный провод по расчету 25А, сечение если лежал один было бы 4мм.кв (т1.3.4). Вводя понижающий коэффициент 0,68 умножаем на мой ток 25х0,68=17А и выбираем сечение по таблице (т.1.3.4) как открыто - 1мм.кв. То есть для 25 А сечение данного провода при прокладке пучком уменьшится с 4 на 1 мм.кв?
Правильно ли я считаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 9:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены