правильное подключение ИБП

Wital
сообщение 27.4.2006, 15:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.2.2005
Пользователь №: 2419



немного не по теме, но может кто подскажет?

Помогите разобрться с подключением ИБП (источников бесперебойного питания). Ситуация следующая: имеется один ИБП (3000VA или 2250Вт) к которому подключается нагрузка (потребитель) мощностью 1,5 кВт и второй ИБП (3000VA или 2250Вт) с доп. аккумуляторной батареей к которому подключается нагрузка (потребитель) мощностью 0,5 кВт., все это устанавливается в телекоммуникационный шкаф 19".
Внимание вопрос: как это правильно сделать?
Наводящие вопросы:
- какова должна быть линия для питания данных ИБП?
- какой должен быть автомат на все это?
- как электропитание ИБП организовать в шкафу?
- ИБП в шкафу должны подключатся от простой розетки или другим способом?

Доп. информация:
- КПД ИБП - 95%;
- мощность на заряд батарей 10% от мощности ИБП (т.е. 225Вт).

Очень интересует как это сделать ПРАВИЛЬНО, а также как бы это сделали Вы?
ЗАРАНИЕ СПАСИБО ЗА АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 20.7.2006, 10:13
Сообщение #2





Гости






Цитата(Wital)
Большое спасибо за ответы, мнения и рассуждения в данном топике, это мне очень помогло, а сейчас за работу с новыми мыслями .... icon_biggrin.gif
Наткнулся случайно на Вашу тему и вот что интересно: автоматы Вы поставили от КЗ и превышения мощности, а про напряжение забыли? А ведь этот параметр питания не менее важен, чем ток, правильно? Вполне возможна ситуация, когда вместо 220 нормальных попадете под раздачу 380 вольт, но ведь автоматы тока этого просто не заметят, пока не произойдет КЗ от пробоя цепей питания UPS. Кстати, какое предельное напряжение питания для UPS указано в паспорте?
К чему эта преамбула: грамотный подход к питанию предполагает контроль обеих параметров - тока и напряжения, тем более что есть новые решения ЗАС с быстродействием 10 мсек и предельным напряжением входа 440 вольт. Выход соответствует безопасным значениям рабочего диапазона - 165 - 265 вольт.
Диапазон нагрузок - от 0.5 до 30 кВт.
Подробно на www.zas.vrn.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Wital   правильное подключение ИБП   27.4.2006, 15:40
- - Влад   А напряжение 1~220 или 3~ 380? Ну, скорее 1~220. ...   28.4.2006, 1:59
- - Wital   Опыт - дело "наживное", приходит с годами! Значит ...   28.4.2006, 10:49
- - Гость   на 25 А розетки или промышленного образца круглые ...   28.4.2006, 13:52
- - Wital   вот не пойму , мои рассуждения правильные или нет?...   28.4.2006, 15:04
- - Гость   согласно Вашим выкладкам арифметическим 9+4=13 А -...   28.4.2006, 16:39
- - Wital   нагрузка простое телекоммукационное оборудование (...   28.4.2006, 17:24
- - Гость   свичи и модемы скорее всего имеют импульсные блоки...   28.4.2006, 19:13
- - Влад   Ваш расчет верен (Я, разумеется, не считал, но при...   30.4.2006, 0:58
- - Гость   2 Влад в телекоммуникационных шкафах розетки и ви...   30.4.2006, 14:37
- - Wital   Большое спасибо за ответы, мнения и рассуждения в ...   3.5.2006, 9:47
- - Гость   Цитата(Wital)Большое спасибо за ответы, мнения и р...   20.7.2006, 10:13
- - Гость   последний топик - очередная реклама Jack Guard   20.7.2006, 23:54
- - ГИС   Может, кто работал с ИБП MGE на 12kVA? Описание ИБ...   3.8.2006, 17:56