Прокладка силового кабеля , нормативы и требования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка силового кабеля , нормативы и требования |
6.4.2010, 19:08
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Здравствуйте. Крайне необходимо в жилом доме протянуть по стене от этажного щитка до квартирного около 10 метров нового силового кабеля. Есть NYM нужного сечения. Вопрос: есть ли необходимость прокладывать кабель в гофре или коробе? Или можно просто провести по стене, раз есть тройная изоляция? Прошу указать нормативный документ
|
|
|
![]() |
7.4.2010, 14:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не могу монолитить по местным условиям. только наружняя проводка на 3 этаже. Да и с местными электриками напрямую договориться не смог, много хотят
|
|
|
7.4.2010, 17:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не могу монолитить по местным условиям. только наружняя проводка на 3 этаже. Да и с местными электриками напрямую договориться не смог, много хотят 1. договариваться надо с владельцем, а не с обслуживающей организацией (они просто наемные рабочие) 2. СП все-таки носит рекомендательный характер - "3 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194", к тому же даже не согласованы с Ростехнадзором "В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах." - у Вас реконструкция или строящийся дом? Т.о. выше 2,5 м. можете делать открыто если согласится владелец или в в гофре 3. странно у нас можно свободно купить в магазине хоть полметра гофры, ну если у вас нельзя купите у тех же электриков -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.4.2010, 20:29
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18232 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. договариваться надо с владельцем, а не с обслуживающей организацией (они просто наемные рабочие) 2. СП все-таки носит рекомендательный характер - "3 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194", к тому же даже не согласованы с Ростехнадзором "В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах." - у Вас реконструкция или строящийся дом? Т.о. выше 2,5 м. можете делать открыто если согласится владелец или в в гофре 1. Согласен. 2. Не согласен. СП одобрен и рекомендован Госстроем. А больше ничего и не требуется. То, что СП в СНД, подтверждается наличием в любой нормативной базе. Если СП все же не убеждает, применяйте ПУЭ. Уж эти правила оспаривать наверное не стоит. Кстати это ПУЭ6 и следовательно всё прописано лет 10, а может и раньше - в старом фонде открыто без труб не прокладывали. "2.3.135. ...Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается." Сообщение отредактировал Олега - 7.4.2010, 21:51 |
|
|
7.4.2010, 23:02
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2. Не согласен. СП одобрен и рекомендован Госстроем. А больше ничего и не требуется. То, что СП в СНД, подтверждается наличием в любой нормативной базе. Если СП все же не убеждает, применяйте ПУЭ. Уж эти правила оспаривать наверное не стоит. Кстати это ПУЭ6 и следовательно всё прописано лет 10, а может и раньше - в старом фонде открыто без труб не прокладывали. "2.3.135. ...Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается." 2. это было для производственных помещений СП не убеждает раз там нет фразы обязателен для применения, не факт что подтверждается в ПУЭ такого запрета не нашел, старый фонд? - а как же в деревянных зданиях? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.4.2010, 12:31
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18232 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2. это было для производственных помещений .. не факт что подтверждается в ПУЭ такого запрета не нашел, старый фонд? - а как же в деревянных зданиях? Да. действительно производственные, пардон. Тогда может это: 7.1.28. ..Прокладка групповых сетей квартиры от этажного щитка до ввода в квартиру должна осуществляться в самостоятельных каналах, трубах, коробах и т.п., т. е. отдельно от групповых линий других квартир. PS, вот посвежее: Свод правил 1.13130.2009 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 4 Общие требования. 4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать .., открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток,.. До СП было ВСН59-88 "12.13. Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения.." Старый фонд - не есть "деревянный фонд". И вряд ли 15-ти этажка памятник деревянного зодчества. ..судя по ГРЩ, заложено с запасом... Судить нужно не только по ГРЩ, а и по проводникам стояка, Ваша-то "с запасом" сомнений не вызывает. Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2010, 13:29 |
|
|
belok5 Прокладка силового кабеля 6.4.2010, 19:08
gomed12 Цитата(belok5 @ 6.4.2010, 20:08) ... есть... 6.4.2010, 20:23
с2н5он Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 20:23) Так мож... 6.4.2010, 22:56
belok5 Немного запутался. Получается, что мне нужно в маг... 6.4.2010, 22:57
с2н5он Цитата(belok5 @ 6.4.2010, 19:08) Или можн... 6.4.2010, 23:02
belok5 Цитата(с2н5он @ 6.4.2010, 23:02) а почему... 7.4.2010, 11:34
бармалей Посмотрите СП 31-110-2003 п.14.11 : " В лестн... 7.4.2010, 11:15
бармалей трубу с учетом таблицы 14.1 СП31-110-2003 или коро... 7.4.2010, 12:48
Олега Цитата(бармалей @ 7.4.2010, 12:48) трубу ... 7.4.2010, 13:14
бармалей По поводу 14.11. Интересно, а в домах свыше 5 этаж... 7.4.2010, 14:01

с2н5он Цитата(Олега @ 8.4.2010, 13:31) Свод прав... 8.4.2010, 17:24
Олега СП1.13130 не сам придумал норму для лестниц, где-т... 8.4.2010, 17:34
с2н5он Цитата(Олега @ 8.4.2010, 17:34) СП1.13130... 12.4.2010, 19:30
Олега Цитата(с2н5он @ 12.4.2010, 20:30) опять ж... 12.4.2010, 21:07
savelij belok5, Возьмите металлический короб с крышкой не... 7.4.2010, 14:46
belok5 У меня 15-этажный дом, в котором в одной из кварти... 7.4.2010, 20:17
Олега Цитата(belok5 @ 7.4.2010, 21:17) .. в одн... 7.4.2010, 21:50
belok5 Цитата(Олега @ 7.4.2010, 21:50) Кабель на... 8.4.2010, 8:10
belok5 На этажный щит приходит 4*16 люминь, напрямую из Г... 8.4.2010, 12:49
Олега Цитата(belok5 @ 8.4.2010, 12:49) На этажн... 8.4.2010, 17:15
belok5 запитаны только шины третьего этажа, это точно, пе... 8.4.2010, 17:39
belok5 Прочитал тут ПУЭ 7.1.35:
Допускается не распростра... 9.4.2010, 10:26
Олега Сразу появляется вопрос - гофра -негорючий материа... 9.4.2010, 10:49
belok5 А все проблемы только из-за пожаробезопасности? Ил... 9.4.2010, 11:37
Олега Обговариваемые стороны - да, по пожаробезопасности... 9.4.2010, 12:14
belok5 кстати, а я должен теперь еще создавать проект и с... 9.4.2010, 22:12
Олега А Вы на это подряжались? Это отдельная песня, стои... 10.4.2010, 10:48
belok5 Насчет согласования и проч. мне проектировщики на ... 10.4.2010, 12:18
Олега Цитата(belok5 @ 10.4.2010, 12:18) .. что ... 10.4.2010, 15:50
belok5 Было выяснено, что дом кооперативный, и электрики ... 10.4.2010, 20:10
Олега Цитата(belok5 @ 10.4.2010, 21:10) .. можн... 10.4.2010, 21:38
belok5 я вообще-то электрик. просто специализация у меня... 11.4.2010, 0:41
Олега Цитата(belok5 @ 11.4.2010, 1:41) .. прост... 11.4.2010, 21:02
belok5 PEN хочу в случае необходимости рвать щите, т.к. у... 12.4.2010, 7:16
Гость_Петрович_* В клубе сдали в аренду второй этаж под детскую муз... 28.5.2011, 9:28
RomanNV Ребят, СП, как правильно заметили, это Свод Правил... 28.5.2011, 9:45
Гость_Петрович_* клубе сдали в аренду второй этаж под детскую музык... 29.5.2011, 7:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 21:17 |
|
|
|
|