Нужен совет коллег по передаче больших токов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужен совет коллег по передаче больших токов. |
20.2.2010, 20:04
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.2.2010 Пользователь №: 17418 |
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Я - главный энергетик сахарного завода. На заводе имеется своя ТЭЦ с установленной суммарной мощностью генераторов 3 МВт на напряжение 380 В. В настоящий момент вся система энергоснабжения завода находится в стадии серьезной модернизации. Уже готово новое главное щитовое устройство, которое находится на новой главной подстанции, готова сама новая главная подстанция. К подстанции подведено напряжение 10 кВ от внешних источников электроснабжения. Новая ТЭЦ не готова и ранее, чем через пару лет готова не будет. Суммарная потребляемая мощность около 5 МВт. Новая подстанция (с ГЩУ) и новая ТЭЦ (проектируемая) находятся от старой ТЭЦ и старого ГЩУ на расстоянии примерно 300 м. Вот мне требуется на время строительства новой ТЭЦ организовать работу генераторов в параллели с гослинией. Сложностей с организацией параллели нет. А вот как на расстояние 300 м передать такую мощность напряжением 380 В - я не знаю. Буду благодарен за советы. |
|
|
![]() |
7.4.2010, 9:35
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 17860 |
С интересом прочитал все, что написано. Скажу вещь немного фантастическую, но имеющую место быть. Недавно был на очередной конференции ТРАВЭК - http://ukrm.ru/content/view/131/1/ Так вот, было несколько выступлений по практическому внедрению сверхпроводящих линий у нас и за рубежом.
И именно для таких случаев. У нас в стране уже налажено производство сверхпроводящих кабелей, переходных муфт, и решены все технические и технологические вопросы. Строятся первые линии. Что касается цены - надо считать, но судя по приведенным выкладкам, фантастические цены на все это - миф. Потому что сверхпроводимость из лабораторных исследований уже перешла на производство - а это уже совсем другие деньги. С удовольствием отвечу на все вопросы по этой теме. |
|
|
sugar Нужен совет коллег по передаче больших токов. 20.2.2010, 20:04
KIVOK ... И посоветовать что-то трудно!
- 10000А ... 20.2.2010, 23:03
Anatoli Шынопровод из алюминиевых шын на изоляторах. 20.2.2010, 23:51
mic61 Интересная инженерна-экономическая задача.
Я вижу... 21.2.2010, 0:22
Andrey59 Из готовых шинопроводов Zucchini IP55 до 5кА, IP31... 21.2.2010, 0:25
sugar Деньги у нас есть. Сахзаводы без них никогда не си... 21.2.2010, 10:09
OBON Здравствуйте все.
Посмотрите токопроводы.
Ссылка (... 21.2.2010, 22:31
Anatoli трансформаторы на 3 МВА, тоже не мало стоят денег,... 22.2.2010, 1:24
sugar Коллеги! Во-первых, поздравляю вас всех с наст... 22.2.2010, 20:48
KIVOK Цитатая пока склоняюсь к варианту шинопровода от г... 22.2.2010, 23:26
RomanNV А поподробней можно?
Я вроде пока не слышал о свер... 8.4.2010, 6:57
andrey357 Исходные данные: 3000 кВт на 300м
Это примерно 600... 8.4.2010, 8:22![]() ![]() ![]() |
|